  1. #1831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    В PDF на МУ110 - 32 написано
    Битовая маска значений входов – 0.. 4 294 967 295 unsigned long int
    (HEX)
    0063,
    0064
    (DEC)
    0099,
    0100
    Вы не указали какой именно модуль, я посмотрел 8ДФ, 16Д, там адрес 50, в МУ110 - 32, там 99, 100. Необходимо читать два регистра, и затем данные с регистра подать на макрос INT_BOOL, на выходе получите биты входов модуля расширения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #1832

    По умолчанию

    Ок. Спасибо! Bool_To_int есть такой макрос, а Int_to_Bool? А все, нашел.
    Последний раз редактировалось Jman; 14.11.2016 в 17:13.

  3. #1833
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,676

    По умолчанию

    то же есть только почему-то в аналоговых преобразованиях в базе

  4. #1834

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Проблему со слетанием энергонезависимых переменных на данный момент исправили в релизах 1.8.9х
    Обновите встроенное ПО ПР200.
    PS
    Проверьте цепи питания реле: сброс энергонезависимых переменных происходит при дребезге питающего напряжения, или при перегруженном БП 24в в момент подачи напряжения (если ПР200-24хххх)
    После обновления встроенного ПО в приборе остаётся версия V1.10, это правильно или как?

  5. #1835
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Да. При обрыве с такими настройками значение будет <0, это и будет признаком.
    Позвольте не согласиться, на практике приборы частенько показывали отрицательные значения давления, хотя применяли датчики избыточного давления(ПД100), просто ёмкость была герметично закрыта воздух остывал и получалось разрежение, так что отрицательное значение - не факт что обрыв, наверно для обрыва надо менее 3,8 мА, если не меньше порог делать, а то может обрыв показать, когда никакого обрыва нет!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #1836
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если бы был трансформатор, то не было бы и речи о его поиске и типе подключения.

    Честно говоря стоимость не уточнял, на сайте была указана цена чуть больше 1000. Сейчас напишу представителям, что скажут.
    Уточнил, 2165р, в любом случае это дешевле МЭ по нескольким параметрам.

    габариты, не нужен интерфейс.
    Ваши не смотрел, мы такие берём, очень удобные:

    ipt.jpg

    Кстати, овен почему-то не выпускает подобное, по-моему при адекватной цене очень востребованная вещь!

    Или вот попроще:

    E1842C.png

    thumb_e1842.jpg
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.11.2016 в 23:11.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #1837
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,676

    По умолчанию

    я нашел уже по низкой цене, возьму пару на пробу...


    plotnik.off86 это правильно, это версия прошивки прибора а не версия ОЛ
    Последний раз редактировалось melky; 15.11.2016 в 00:38.

  8. #1838

    По умолчанию

    Понятно,OL у меня свежий.

  9. #1839

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Позвольте не согласиться, на практике приборы частенько показывали отрицательные значения давления, хотя применяли датчики избыточного давления(ПД100), просто ёмкость была герметично закрыта воздух остывал и получалось разрежение, так что отрицательное значение - не факт что обрыв, наверно для обрыва надо менее 3,8 мА, если не меньше порог делать, а то может обрыв показать, когда никакого обрыва нет!
    Если там именно такой случай, ну как вариант делать <-2 или по обстоятельствам, при диапазоне 0-10 этого должно хватить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #1840

    По умолчанию

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, возможно - ли портировать проекты для разных модификаций ПР200?