Страница 165 из 507 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 5065

Тема: ПР200

  1. #1641
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    ПР200 с аналоговыми входами планируется.
    Задача по отключению и торможению ветрогенератора при усилении ветра + управление неприоритетными нагрузками при питании от возобновляемых источников по току и времени.

    в автономном электропитании здания.

  2. #1642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ПР200 с аналоговыми входами планируется.
    Задача по отключению и торможению ветрогенератора при усилении ветра + управление неприоритетными нагрузками при питании от возобновляемых источников по току и времени.

    в автономном электропитании здания.
    По модификации меня в первую очередь интересовало входа ПР200 будут принимать 24 постоянного тока или ~220. Если 220 то однозначно нет, что касается постоянки, то тут много факторов и время фильтра и загруженность программы. Судя по намеченному алгоритму программа будет не самая простая. Может сразу посмотреть в сторону счетчика по RS485 и дальше уже спокойно работать с данными в ПР не опасаясь за пропуски сигнала и тому подобные вещи.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #1643
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Нет, модификация будет именно 24В.

    Датчик будет с выходом 4-20 мА, так проще, не надо оглядываться на ресурсы.
    Программа будет скорее всего действительно сложная вся целиком. Раз у меня программа автозапуска генератора на 4-ом генераторе выросла до 20% памяти для ПР200. Пока не пробовал засунуть ее в ПР110 или 114 для проверки.
    А тут еще ветряк добавится и еще что-то...

  4. #1644

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Нет, модификация будет именно 24В.
    Датчик будет с выходом 4-20 мА, так проще, не надо оглядываться на ресурсы.
    Так а 300Гц как и куда, или 4-20 это вместо импульсов, тогда думаю проблем быть не должно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #1645
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Датчики скорости ветра есть с выходом 4-20мА, 0-5В и импульсные.

    до 30 м/с с дискретностью 0,1 м/с если правильно понимаю, то при скорости ветра 30 м/с будет 300 импульсов с датчика. то есть 300 Гц.
    Так что проще чуть переплатить и купить датчик с токовым выходом и не париться о пропусках.

  6. #1646
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    тут зависит на сколько переплачивать.
    108км/ч такая скорость будет очень редко...
    или поставь делитель частоты на 2 или на 4, уменьшится точность измерения, но и частота упадёт до 150 и 75Гц.

  7. #1647
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Журнал Аварий еще актуален?
    есть вариант несколько динамических текстов с выбором по значению переменной. примерно так получилось (строка выводит аварию с большим значением, следующая с меньшим и т.д. если значение = 0 текст не выводится)
    аварии проба ч1.pngаварии проба ч2.png

    АААА как программу выкладывать? (на железе еще не пробовал, так на вскидку накидал программку её еще дорабатывать можно или в макрос закинуть)

  8. #1648
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    zamnarzanom смысл ставить делитель, при наличии датчиков с 4-20мА не вижу.

    ILich вы проторенным путем идете
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post223832 вот макрос для этого, идея от petera, его вариант есть в заголовке темы где-то

    тут больше проблема в том, что если делать список аварий в несколько строк, как избавиться от пустых строк списка ?

    и на счет сортировки тоже макросы были
    Последний раз редактировалось melky; 19.10.2016 в 09:24.

  9. #1649
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    melky
    Так пустые строки завсегда внизу будут. до них можно и не листать.

  10. #1650
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Это да, можно применить сортировку и выводить, но тогда при значительном количестве аварий, например 16 штук, надо делать 16 одинаковых динамических текстов.
    Что тоже достает.