    Наложение соблюдать нужно, если младшие разряды выдаются через INT. так как он перетирает старший разряд, выводимый динамическим текстом.
    petera вариант с выводом по очереди получше, если правильно понимаю, выводом списком сделать нельзя простыми средствами. Ваять уходящий в даль как в Звездных войнах разве что, но это тоже бред конечно....

    з.ы. было бы неплохо иметь элемент - Список. Что-то вроде Динамического текста, только для строк булевые переменные 0 (не выводить) и 1 (выводить) ну и соответственно чтобы переменные, которые выводить шли потом по очереди порядка сортировки.

    Ревака Юрий а вы сперва поставьте на экран динамический текст, а потом добавьте переменную на экран, наложите переменную сверху и попытайтесь захватить после этого динамический текст.

  2. #1552

    По умолчанию

    Здравствуйте. У меня такой вопрос. К аналоговому входу подключил термосопротивление. Вернее подкинул резистор на 2700 Ом. Вход настроил как 0 - 4000 Ом. Переменную передаю на дисплей как INT. На дисплее постоянно 9999. Читаю регистры по modbus. Выводит значение 2700. Куда нужно тыкнуть?

  3. #1553

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. К аналоговому входу подключил термосопротивление. Вернее подкинул резистор на 2700 Ом. Вход настроил как 0 - 4000 Ом. Переменную передаю на дисплей как INT. На дисплее постоянно 9999. Читаю регистры по modbus. Выводит значение 2700. Куда нужно тыкнуть?
    Если на дисплее именно 4 разряда, по идее такого быть не должно, нужно посмотреть нет ли ограничения на вывод значения или может на дисплей выводится модифицированное значение выходящее за пределы 9999.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #1554

    По умолчанию

    Сможете пожалуйста посмотреть набросок?
    Вложения Вложения

  5. #1555

    По умолчанию

    Все нормально, работает.

  6. #1556

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Все нормально, работает.
    Набросок еще не смотрел, но я так понял уже и не надо?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #1557

    По умолчанию

    Да. Пришлось блок сравнения добавить, что бы мусор не выводился.

  8. #1558

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Да. Пришлось блок сравнения добавить, что бы мусор не выводился.
    А у Вас джампера установлены для 3 канала на режим сопротивления, по идее там мусора быть не должно, девятки у Вас могут появиться только в случае отключения сопротивления от входа ПР200, тогда в системе считается число 9999999, что и вызывает переполнение разрядов на экране.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #1559
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,467

    По умолчанию

    Ребята подскажите ПИД без заморочек и простой .Нужно поддерживать температуру 100-120гр (+-1гр) на ТЭНах (9квт,2шт) ,выходит в диапазон температур где то 10мин .Если можно с нужными коэффициентами .Это нагревательный алюминиевый стол (1200х1300мм) с 27 ТЭН по 300вт ,а точнее два стола (сверху и снизу а посреди материал) ,раскинутых на 3 фазы (220в) .Управлять буду через ТТР ШИМом .А то нет времени на эксперименты ... Спасибо .
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #1560

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    отключения сопротивления от входа ПР200, тогда в системе считается число 9999999, что и вызывает переполнение разрядов на экране.
    Ну так обрыв датчика контролировать.