Страница 147 из 397 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149157197247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 3965

Тема: ПР200

  1. #1461
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,213

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Тогда у меня почему то регистры пересекаются, они похоже сами не выбираются надо ручками.
    У них общая память ,ручками ..
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #1462
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,635

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    У них общая память ,ручками ..
    Понял, спасибо.

  3. #1463

    По умолчанию

    Уважаемые знатоки, появилась интересная проблема с ПР200-24-2. Аналоговые входа используются, как задатчики времени для БЛИНК таймеров. Все входа запрограммированы на потенциометры и перемычки поставлены на приборе согласно инструкции. Всё работало год-полтора, потом заказчик перенёс установочку. И ПР перестало нормально работать. Крутишь потенциометры входа не меняются, снимаешь-подаёшь напряжения питания, значения сигналов меняются. Так-же входа работают нормально, когда есть кабель USB подключенный к порту ПР и к ПК. Как побороть сей недуг ПР ?

  4. #1464
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,213

    По умолчанию

    Ну а так нужно сменить прошивку ...имхо
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #1465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну так "землю" наверное оторвали. Можно еще попробовать фазу с нулем на БП местами поменять
    Потенциалы уравнены относительно земли (РЕ), БП заземлён.
    Цитата Сообщение от rovki
    Ну а так нужно сменить прошивку ...имхо
    Прошивку поменял какая была в ОВЕН Логик

  6. #1466
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2015
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста, возможно ли в ПР200 кнопками с дисплея регулировать пороги отключения/включения выходов, по датчику температуры?

  7. #1467

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, возможно ли в ПР200 кнопками с дисплея регулировать пороги отключения/включения выходов, по датчику температуры?
    да, можно.

  8. #1468

    По умолчанию

    А модуль расширения для ПР200 уже существует, что то не нашел в каталоге.

  9. #1469

    По умолчанию

    ПР200: Возник вопрос по работе RS-485 в режиме Slave. Зависит ли время отклика от времени цикла? Замечено например, что при времени цикла 4мс связь была хорошей, но когда время цикла стало 14мс, связь стала неустойчивой. При этом у мастера ожидание отклика было 3мс. Когда сделал ожидание 15мс - опять связь нормальная. Получается что период ожидания отклика должен зависеть от времени цикла у абонента? Тогда об этом нужно хотя бы объявлять. Пожалуйста, проясните этот вопрос. У других производителей такой зависимости нет, отклик отдается сразу.

  10. #1470
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,213

    По умолчанию

    В ОПС(мастер) отклик вообще ставится 1000мс .А там как ответит устройство .за 5 так за 5 ,за 30 так за 30.Скорость мастера будет определятся скоростью слейва .Время таймайта на скорость обмена не влияет .