выходную сетевую переменную если привязать к энергонезависимой переменной , то получитсяКто ни будь знает в ПР200 по RS485 портам переменные энергонезависимые или нет?
выходную сетевую переменную если привязать к энергонезависимой переменной , то получитсяКто ни будь знает в ПР200 по RS485 портам переменные энергонезависимые или нет?
Да без привязки ,сетевые переменные энергонезависимые ,имхо .
электронщик до мозга костей и не только
Судя по вялой реакции на вопрос никто токовый аналоговый вход не защищает. Это конечно усложняет внешнюю обвязку и если ставить защитный стабилитрон то объявленная точность измерения уже ничего не значит. И всё же при низкой культуре обслуживания, присущей объектам использования ПР200, страшновато что AI сожгут, это несложно сделать.
Да в 114. можно использовать в любом сочетании ..
электронщик до мозга костей и не только
Уважаемые знатоки, появилась интересная проблема с ПР200-24-2. Аналоговые входа используются, как задатчики времени для БЛИНК таймеров. Все входа запрограммированы на потенциометры и перемычки поставлены на приборе согласно инструкции. Всё работало год-полтора, потом заказчик перенёс установочку. И ПР перестало нормально работать. Крутишь потенциометры входа не меняются, снимаешь-подаёшь напряжения питания, значения сигналов меняются. Так-же входа работают нормально, когда есть кабель USB подключенный к порту ПР и к ПК. Как побороть сей недуг ПР ?