Страница 138 из 507 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 5065

Тема: ПР200

  1. #1371

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А как вы пришли к такому выводу и симулировали зависание ?
    При отключении питания аналоги уходят в 20+ma.
    "вытрясти душу" из ПР200 24в с актуальной на данный момент прошивкой мне не удалось. Максимум - переменные слетают при перегрузе БП при старте, когда он "квакать" начинает.

  2. #1372

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fordovod Посмотреть сообщение
    Да, именно это. Что бы когда на одном ПР200 срабатывал вход, второй ПР-200 знал бы об этом. Но я не пойму как их объединить.
    Управление с экранов двух ПР не планируется? - Весёлая тема, первым будете.
    К сказанному Павел Братковский могу добавить только: 1) Использовать RTU - он по идее быстрее ASCII.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 05.05.2016 в 17:01.

  3. #1373
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    При отключении питания аналоги уходят в 20+ma.
    "вытрясти душу" из ПР200 24в с актуальной на данный момент прошивкой мне не удалось. Максимум - переменные слетают при перегрузе БП при старте, когда он "квакать" начинает.
    Ну так вы выключали ПР ,а напряжение на выходах нагрузки не снимали ,тогда ясно ..А если записать пустой проект ,то какой ток будет на выходе ?Мне думается что зависание ПР ,это невозможность исполнять рабочий цикл программы (опрос входов,вычисления ,установка выходов) .И ближе к такой ситуации это пустой проект ,чем выключение питания ,имхо .
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #1374

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Ну так вы выключали ПР ,а напряжение на выходах нагрузки не снимали ,тогда ясно ..
    РЗУ 420 на выход.
    А питание в своих проектах завожу так, чтобы при пропадании питания ПР отключались все цепи, кроме дежурных.
    А если записать пустой проект ,то какой ток будет на выходе ?Мне думается что зависание ПР ,это невозможность исполнять рабочий цикл программы (опрос входов,вычисления ,установка выходов) .И ближе к такой ситуации это пустой проект ,чем выключение питания ,имхо .
    У вас ПР200 на 220в?
    Завтра опробую на своём 24в, результат выложу.

  5. #1375
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Да на 220 ,без доп.входов\выходов ,есть на 24 ,но тоже -только реле .
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #1376

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Да на 220 ,без доп.входов\выходов ,есть на 24 ,но тоже -только реле .
    С пустым проектом-4ma.

  7. #1377
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    С пустым проектом-4ma.
    Значит ноль
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #1378

    По умолчанию

    здравствуйте. Имеется ПР200 с RS485 и панель Weintek 8050iE. Не могу настроить связь по модбасу между ними. Панель-мастер, ПР200-слейв. Выставляю настройки 19200-8-none-1. В чем может быть причина? Необходимо ли наличие терминального резистора? Заранее спасибо.

  9. #1379
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Подскажите ПР200-220.2 может работать с дискретными входами на 24В ?

  10. #1380
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    Регистрация
    27.04.2015
    Адрес
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    У него 8 входов типа ДФ - т.е. только фазу подавать можно.
    И 4 Аналоговых входа на 10 В, вот их можно использовать как дискретные на 24 вольта.