    Цитата Сообщение от Тюников Андрей Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Это одна из этих?
    Да. Обе.
    Одна - отвечает за контроль связи, а вторая - с её помощью можно единичные посылки отправлять-принимать.

  2. #1362

    По умолчанию

    Еще раз спасибо. Мозг закипает от попыток со всем этим разобраться, но за последнее время действительно стало интересно ходить на работу ))

  3. #1363

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тюников Андрей Посмотреть сообщение
    Еще раз спасибо. Мозг закипает от попыток со всем этим разобраться,
    Это нормально при освоении новой техники.
    но за последнее время действительно стало интересно ходить на работу ))
    Будильник на телефоне на конец рабочего дня поставь

  4. #1364
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Да. Обе.
    Одна - отвечает за контроль связи, а вторая - с её помощью можно единичные посылки отправлять-принимать.
    Может быть переменная "Опрос" включает-отключает обмен с прибором(в данном случае ТРМ202), а для единичных посылок эти переменные?
    ТРМ202_2.PNG
    Включают-выключают запись, чтение отдельных переменных и определяют её статус(верно-неверно)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2016 в 23:26.

  5. #1365

  6. #1366

    По умолчанию

    Как в режиме slave можно контролировать связь с мастером сети. Есть ли какой-нибудь "максимальный сетевой таймаут" или какой-нибудь "статус"? Может быть объект уже давно сгорел, а мы все еще им управляем

  7. #1367
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,526

    По умолчанию

    Если слейв сгорел ,то мастер об этом узнает ,а самому слейву это не к чему уже ,на то он и подчиненный .Ну или ,если хитро и очень надо погорельцу ,то в мастере организуйте посылку в слейв 1и 0 , а в слейве анализируйте есть ли смена переменной ,если нет значит и связи нет .
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #1368

    По умолчанию

    Поспешил обрадоваться - работала связь ПР200 (мастер) и ТРМ202(слэйв), но не смог сохранить проект в ОЛ.
    Обновил ОЛ, создал новый проект с настройками мастера
    Настройка порта.jpg
    Настройка ТРМ.jpg
    теперь связь не работает и светодиод RS на ТРМ не моргает.
    При этом связка мастерПР200 - ОРС на компьютере как слэйв работает нормально (перемычки в ПР-ке выставлял), и OPC мастер - слэйв ТРМ тоже работает нормально(т.е. на ТРМе RS рабочий), а вот ПР-кой опросить ТРМ не получается.
    Последний раз редактировалось Тюников Андрей; 21.04.2016 в 14:17.

  9. #1369

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Если слейв сгорел ,то мастер об этом узнает ,а самому слейву это не к чему уже ,на то он и подчиненный .Ну или ,если хитро и очень надо погорельцу ,то в мастере организуйте посылку в слейв 1и 0 , а в слейве анализируйте есть ли смена переменной ,если нет значит и связи нет .
    Я просто считаю что Slave должен же знать управляют им или нет. Если ПРка находилась под внешним управлением и пропала связь? Без контроля канала связи в режиме слейв можно тогда только входа использовать, выхода ну никак. Причем ОВЕН вроде бы об этом знает.
    Вот навскидку из руководства МК110220.8Д(ДН).4P: "4.4 Режим «Авария» При отсутствии запросов от Мастера сети RS-485 в течение времени, заданного для всех ВЭ в одном параметре «Максимальный сетевой таймаут» (t.out), происходит перевод всех дискретных ВЭ, для которых конфигурационный параметр Log равен 0, в заранее заданное состояние, безопасное для управляемой системы...".
    Если модули ввода-вывода знают о такой функции, то ПРка вроде бы как повыше уровнем будет.

    ОВЕНовцы сделайте статусный сигнал, который бы контролировал запросы в режиме slave с настраиваемым таймаутом.

    Тогда следующий вопрос Сетевые переменные сохраняются в энергонезависимой памяти. И тут возникает вопрос: Какая это память, какой у нее ресурс записи? Если RAM с батарейным питанием или фрам, тогда хорошо, а если это флеш или еепром, то не очень. Если организовать сетевой WDT на вскидку с шагом 0,1 сек, то ячейка с ресурсом 1 млн. умрет через сутки, так еще и запись постраничная, т.е. она помрет не одна .

    ОВЕНу: Нужны инициализационные параметры на сетевые параметры. Например, установка работала в каком-то режиме, заданном по сети. Вывели в ремонт, техобслуживание или просто выключили. Включаем через неделю ПР ... и бах все поехало как неделю назад. Не хорошо это. Или сделать галку выбора энергонезависимости сетевых параметров.

  10. #1370

    По умолчанию

    Нужно не забывать про настройку задержки ответа у ТРМ. Если на ПР200-мастер стоит 10мс, то у ТРМ ставить меньше, иначе связи не будет. Я ставлю таймаут 7мс, а у ТРМ - 3мс (там по умолчанию 10мс). Работает хорошо. К остальным показанным настройкам претензий нет, только кол-во попыток достаточно 0 или 1. Интервал между запросами у меня 2мс. У ТРМ чтобы новая настройка сети заработала надо передернуть его питание.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.04.2016 в 14:43.