Страница 130 из 507 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140180230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 5065

Тема: ПР200

  1. #1291
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    От чего питаете? От аккумулятора?
    ребята делали запуск дизеля ..До 9 в проседало ,это предел ...
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #1292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слава_МБА Посмотреть сообщение
    второй включаеться когда первый неможет поднять давлениие в течении 10 мин и или один раз в сутки вместе с первым чтоб не "заржавел"
    Слава, давай твой агрегат в одном месте обсуждать http://www.owen.ru/forum/showthread....d=1#post204395.
    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    ребята делали запуск дизеля ..До 9 в проседало ,это предел ...
    А БП на 12 в переделывали с 24х?
    nameless завтра отвечу точнее про границу переключения.
    А питать от чего собрался?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 05.04.2016 в 18:06.

  3. #1293
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    не чего не переделывали ,поищи на форуме ПР -запуск дизель генератора,,,там и проекты есть и испытания каккието ...
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #1294

    По умолчанию

    По поводу работы входа.

    Есть ГОСТ на ПЛК 51841-2001 где в 5 главе есть электрические требования к дискретным входам (таблица 9 и рисунок 3).
    Там сказано, что совершенно определенно логический 0 должен быть от -3В до 5В а единица от 15 до 30В (ГОСТ даже допускает логический 0 при 15В). Там также прописаны токи при различных напряжениях на дискретном входе. Зона от 5В до 15В неопределенна, т.е. там может быть любое состояние 0 или 1, и это вполне нормально.

    Что касается ПР200, то требования ГОСТ по части напряжения логической 1 и 0 полностью выполняются.
    Могу лишь показать характеристики входа из протокола испытаний.



    Screenshot_2.jpg

  5. #1295
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Так это все верно ,только при самом питании ПР 24 вольта ,а если само реле запитать от 12 вольт ,то и входная хар-ка сместится у входов.вот о чем речь(питание выходного каскада в оптроне).Если только не поменяли в пр200 входные цепи (номиналы) .Для ПР110 все было гуд- 12 вольт было достаточно чтобы зажечь входной оптрон ,именно он определяет границу нуля и единицы (совместно с последовательным резистором) .Если мал резистор ,то больше ток входной ,а если велик ,то выше зона нуля- единица .
    Последний раз редактировалось rovki; 05.04.2016 в 19:46.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #1296

    По умолчанию

    Если говорить про ПР110 то чисто теоретически он может работать при 12В, но опять же это не гарантируется.
    ПР200 даже теоретически не обладает такой возможностью.
    Что же касается входных характеристик то они не зависят от питания будь это 24В или 30В или если тот же ПР110 запустился от 12В. Так что можно ориентироваться на РЭ.

  7. #1297

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    По поводу работы входа.
    Screenshot_2.jpg
    Спасибо за таблицу испытаний.
    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Так это все верно ,только при самом питании ПР 24 вольта ,а если само реле запитать от 12 вольт ,то и входная хар-ка сместится у входов.вот о чем речь(питание выходного каскада в оптроне).Если только не поменяли в пр200 входные цепи (номиналы) .Для ПР110 все было гуд- 12 вольт было достаточно чтобы зажечь входной оптрон ,именно он определяет границу нуля и единицы (совместно с последовательным резистором) .Если мал резистор ,то больше ток входной ,а если велик ,то выше зона нуля- единица .
    ПР200 "заводится" при 17,1В ( если мой лабораторный БП не врёт).
    Так-что насчёт питания от 12 в можете успокоиться. Только паяльник, только хардкор. с пересчётом встроенного БП
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 05.04.2016 в 19:54.

  8. #1298
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Если выходной каскад оптрона запитан от 5(3,3) то да ,не зависит от питания ,что 12,что 24 (и это хорошо).Тогда только от номинала входного резистора и самого оптрона (входная характеристика) ,если они одинаковые в пр110 и вПР200 ,тогда только от резистора .Но в ПР200 питание мк -3,3в ,а в ПР110 5в ,если не ошибаюсь .Это тоже может сказаться ...
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #1299
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Спасибо за таблицу испытаний.

    ПР200 "заводится" при 17,1В ( если мой лабораторный БП не врёт).
    Так-что насчёт питания от 12 в можете успокоиться. Только паяльник, только хардкор. с пересчётом встроенного БП
    А кто волнуется ? надо определится ,что нужно- запитать от12 вольт и работать по входам 12 в или запитать24 и работать по входам 12в .На ПР 110 и то и другое работало .
    У меня ПР200 на 220вольт ,проверить не могу.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #1300

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Если выходной каскад оптрона запитан от 5(3,3) то да ,не зависит от питания ,что 12,что 24 (и это хорошо).
    Так и есть.

Страница 130 из 507 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140180230 ... ПоследняяПоследняя