Именно так.
Связка из ПР200-24.2.1+ИП320+НПТ-1 БП15-24в. (ещё один канал 4-20ма запитан)
Если можно, то сделайте задержку запуска ПР200 на 1-3сек, это снизит пусковую нагрузку на БП.
P.S. ещё раз убедился в том, что входа, контроллер и выхода должны питаться от разных источников.
У меня пару раз ип15 выгорало при старте ип320 ,ставлю 30ват.
электронщик до мозга костей и не только
ПР110 ,энкодер ...
электронщик до мозга костей и не только
ИП320+ ПР110+ энкодер. Правильно понял?
Вот что мне особенно понравилось в ПР114, так это задержка перед запуском при питании от 24в. Неплохо такое и в ПР200 реализовать.
Связку из ИП320+ 2шт НПТ-1 + ПР114 (можно ещё и энкодер) БП15 сжуёт легко и не поперхнётся, т.кПР114 запускается через 6-10 секунд после подачи напряжения.
да, правильно .
Только нужно что бы напряжение менялось резко а не плавно от 0 до Епит.
Последний раз редактировалось rovki; 02.04.2016 в 00:38.
электронщик до мозга костей и не только