    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Нужно реализовать функцию "Максимальное количество включений компрессорной установки в час" на ПР200, причем установка может быть отключена от питания какое-то время. С помощью чего это можно реализовать? Можно ли как то использовать часы реального времени для этого? Заранее спасибо за ответ.
    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    ну, скажем 20-50. Это в принципе не суть важно.
    ВАжно, ещё как важно. Если правильно вас понял, то вам нужно сделать так, чтобы идиоты не смогли спалить компрессорную установку?
    Если я прав, то для вас крайне важно время между пусками, чтобы обмотка двигателя успела остыть после пусковых токов. А это в корне меняет дело.
    В этом случае важно минимальное время между пусками.

  2. #1112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ВАжно, ещё как важно. Если правильно вас понял, то вам нужно сделать так, чтобы идиоты не смогли спалить компрессорную установку?
    Если я прав, то для вас крайне важно время между пусками, чтобы обмотка двигателя успела остыть после пусковых токов. А это в корне меняет дело.
    В этом случае важно минимальное время между пусками.
    Я не спорю, время между запусками важно. Но проблема в том, что оно пока еще неизвестно, поэтому я и указал количество просто для примера. На данный момент мне просто интересно, с помощью чего это можно реализовать и как это сделать малыми силами.

  3. #1113
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Так вам и говорят ,что если взять для анализа время между пусками ,то задача решается просто и часы не нужны ...Нужно просто запомнить на счетчике секундные импульсы когда выключили питание и для гарантии после включения досчитать до конца и дать разрешение на следующий пуск...Проект на 5 минут работы...Время между пусками можно менять по аналоговому входу или панели оператора, или смартфона ...
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #1114
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Вот вам пример на Пр114 .
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #1115

    По умолчанию

    Действительно, наверное, проще и правильнее с точки зрения физики процесса учитывать паузу между включениями.

    А вот макрос, который помогает использовать часы реального времени для подсчёта интервалов. Он возвращает unixtime, на основе которого удобно считать интервалы в секундах.

    Второй вариант макроса - более экономичный, но без учёта столетий и с формулой вместо таблицы для расчёта количества дней в месяце.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось flicker581; 16.02.2016 в 17:13.

  6. #1116

    По умолчанию

    добрый ! ткните носом, где посмотреть макс.частоту на дискретных входах, в описании не заметил. хочу подключить энкодер.

  7. #1117

    По умолчанию

    11 стр. руководства.....2мс для пр200 с питанием 24в

  8. #1118

    По умолчанию

    это за стрелка на второй линии?
    это явная обратная связь

  9. #1119

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от flicker581 Посмотреть сообщение
    Действительно, наверное, проще и правильнее с точки зрения физики процесса учитывать паузу между включениями.

    А вот макрос, который помогает использовать часы реального времени для подсчёта интервалов. Он возвращает unixtime, на основе которого удобно считать интервалы в секундах.
    спасибо за ответ. А не подскажите где можно поподробнее об обратной связи в owen logic почитать?

  10. #1120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    спасибо за ответ. А не подскажите где можно поподробнее об обратной связи в owen logic почитать?
    Пока, в общем-то, нигде. Но явная обратная связь - это просто линия задержки на 1 цикл.

    В моём примере она использована для сравнения предыдущего и следующего значения. Вообще, этот кусочек схемы был сделан для того, чтобы проверить правильность хода unixtime в моменты, где из-за ошибки может возникнуть разрыв. То есть, это тест, для работы он не нужен.

    Если в схеме ПР возникает цикл (обратная связь), то он неявно разрывается в не очень предсказуемом месте. В этом месте появляется неявная задержка, которую нельзя увидеть на схеме, и проявляет она себя только при симуляции. Поэтому правильнее оформлять такую задержку явно.