Страница 111 из 507 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 5065

Тема: ПР200

  1. #1101
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Так поставьте триггер на событие ,а на выход его сетевую переменную....
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #1102

    По умолчанию

    Возможно, вы не поняли? Я хочу, когда отображается определённый экран, нажать OK или другую кнопку, и чтобы программа об этом узнала. Редактировать переменную через SEL - UP/DOWN - OK - сложно и неудобно.

    Разве можно поставить триггер на такое событие?

  3. #1103

    По умолчанию

    Коллеги, подскажите, пожалуйста, что будут показывать аналоговые входа ПР200, настроенные на работу с сигналом 4-20 мА, при обрыве этого сигнала и при его КЗ?

  4. #1104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, что будут показывать аналоговые входа ПР200, настроенные на работу с сигналом 4-20 мА, при обрыве этого сигнала и при его КЗ?
    Вход будет показывать значение за пределами шкалы 4-20мА, примерно соответствующее нулевому току. То есть, если у вас нижняя граница (при 4мА) = 0, верхняя граница (20мА) = 100, то при обрыве получится 0-100/(20-4)*4=-25. Фактически, можно измерять ток 0-20мА. Видимо, точность при этом не гарантируется. Жаль, что в документации это пропущено.

  5. #1105

    По умолчанию

    Спасибо! Я уже даже попробовал, хотя добыть ПР-ку было не просто, особенно в свете имеющихся производственных сложностей с ними.

  6. #1106

    По умолчанию

    Здравствуйте. Нужно реализовать функцию "Максимальное количество включений компрессорной установки в час" на ПР200, причем установка может быть отключена от питания какое-то время. С помощью чего это можно реализовать? Можно ли как то использовать часы реального времени для этого? Заранее спасибо за ответ.

  7. #1107

    По умолчанию

    Можно. А сколько включений в час вам нужно?

  8. #1108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от flicker581 Посмотреть сообщение
    Можно. А сколько включений в час вам нужно?
    ну, скажем 20-50. Это в принципе не суть важно. Если не секрет, расскажите как можно привязаться к часам реального времени, чтобы отслеживать прошедшее время, даже когда отключено питание.

  9. #1109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    ну, скажем 20-50. Это в принципе не суть важно. Если не секрет, расскажите как можно привязаться к часам реального времени, чтобы отслеживать прошедшее время, даже когда отключено питание.
    Читать содержимое часов через "Сервисные переменные". Нужен свежий Owen Logic, эта функция появилась не так давно. Добавляете переменную, и в окне выбора справа будет вкладка "Сервисные...".

    20-50 большая разница, потому что для правильного решения задачи надо сохранять в энергонезависимой памяти отметки времени каждого запуска.

  10. #1110
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Проще сделать не чаще ,например 1-3минуты .То есть мерить время между пусками и не связываться с обработкой архива,часов ....А хранить отработанное время в последнее включение и сравнивать с уставкой и давать или не давать включится ..