Страница 110 из 507 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 5065

Тема: ПР200

  1. #1091

    По умолчанию

    в инструкции к ПР200 написано:
    Объем памяти для сетевых
    переменных (режим SLAVE), байт 128, это получается 64 переменных с плавающей запятой, 128 целочисленных, и если работать по маске 128х16 дискретных, так ли это?

    если 2 РС 485 то все умножаем на 2 или нет?

    сколько в режиме мастер?

  2. #1092

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    в инструкции к ПР200 написано:
    Объем памяти для сетевых
    переменных (режим SLAVE), байт 128, это получается 64 переменных с плавающей запятой, 128 целочисленных, и если работать по маске 128х16 дискретных, так ли это?

    если 2 РС 485 то все умножаем на 2 или нет?

    сколько в режиме мастер?
    Все верно 128 байт для режима Slave. Далее зависит от типа используемых переменных. Память является общей на два интерфейса. Все Слейв переменные являются энергонезависимыми.

    Для режима Мастер используется общая память переменных, поэтому ограничения для них точно такие же как и для обычных переменных.

  3. #1093

    По умолчанию

    Илья Вячеславович спасибо за пояснения!!

  4. #1094
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    в инструкции к ПР200 написано:
    Объем памяти для сетевых
    переменных (режим SLAVE), байт 128, это получается 64 переменных с плавающей запятой, 128 целочисленных, и если работать по маске 128х16 дискретных, так ли это?

    если 2 РС 485 то все умножаем на 2 или нет?

    сколько в режиме мастер?
    Как-то так:
    Переменные.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2016 в 00:35.

  5. #1095

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в ПР200 можно получить доступ к часам реального времени? Как до их регистров добраться по RS485 совершенно понятно, а вот как это сделать из самой программы?

  6. #1096
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ilych Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в ПР200 можно получить доступ к часам реального времени? Как до их регистров добраться по RS485 совершенно понятно, а вот как это сделать из самой программы?
    Смотрите сервисные переменные!

  7. #1097

    По умолчанию

    Сергей0308, а что за сервисные переменные? Я что-то в документации не нашел их описания. И как к ним получить доступ?

  8. #1098
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ilych Посмотреть сообщение
    Сергей0308, а что за сервисные переменные? Я что-то в документации не нашел их описания. И как к ним получить доступ?
    Нажимаете кнопочку "таблица переменных" и выбираем сервисные переменные!
    Сервисные переменные.PNG

  9. #1099

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, назначение каждого из 6 пунктов. И еще- какую версию Owen Logic надо скачивать
    для программирования ПР200 и который это пункт?
    1.jpg

  10. #1100

    По умолчанию

    Кто-нибудь знает, что было изменено в последней версии firmware для ПР200?

    Будет ли когда-нибудь сделано изменение переменных по событию от прибора (то есть, по нажатию кнопки)?