Страница 100 из 507 ПерваяПервая ... 50909899100101102110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 5065

Тема: ПР200

  1. #991
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Никак.
    Переменная просто не выйдет за установленные границы. (на ПР114 возможен вылет за верхнюю границу измерений при измерении сигнала 4-20ма при превышении тока свыше 20ма)
    А нижняя граница чем отличается от верхней? Выйдет и за нижнюю, если входной ток менее 4 мА, можно хоть до 0 мА измерять!

  2. #992

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А нижняя граница чем отличается от верхней? Выйдет и за нижнюю, если входной ток менее 4 мА, можно хоть до 0 мА измерять!
    Нет. За нижнюю в ПР114 не выходит.
    В регистре мантиссы или порядка(точно не помню) сответствующего канала формируется код ошибки.

  3. #993

    По умолчанию

    А ПР200 покажет ниже нижней границы значение? Нужен критерий обрыва 4...20мА. Нужно точно знать дает ли значение ниже нижней границы при обрыве. Про ПР114 понятно. Напишите про ПР200 если кто это проверял.

  4. #994

    По умолчанию

    Проверил, установил границы 4 и 20. При обрыве выдаёт около 0. Ток в диапазоне 2,7-20,4мА измеряет верно.

  5. #995

    По умолчанию

    Кто подскажет, поддерживает ли ПР-200 Slave групповое чтение/запись?

  6. #996

    По умолчанию

    Ещё вопрос. Я правильно понимаю, что в Modbus Master нельзя отследить ошибку связи с устройством?

  7. #997

    По умолчанию

    Сеть модбас сама по себе универсальна, и в себе такой функции не имеет. Нужно слать "1" на слейв, и от него принимать "1" там где он ее гарантированно передает (например, в бите "0" дополнительного регистра, или примешивать к нужным регистрам). Приняв "1" - нулить ее сразу и взводить таймер задержки на потерю связи. Если "1" восстанавливает - связь есть, не восстанавливает - пропала.

  8. #998

    По умолчанию

    спасибо, это я и так знал, просто думал, что может в ПР уже есть встроенный функционал как в ПЛК

  9. #999
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2014
    Адрес
    Беларусь
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Подскажите как можно менять значения переменных клавишами с панели ПР-200. Есть три экрана, на каждом своя переменная. "Ввод" - переход между экранами, "вверх-вниз" - меняется значение переменной. Как-то так. Спасибо.

  10. #1000

    По умолчанию

    Вот что наболело: 1. Нет возможности обмениваться пакетно. Обмен целыми связными массивами открыл бы много возможностей, в том числе обход ограничения отклика в 128 байт (наверное, это аппаратное ограничение?), можно было бы ставить номер тома, и банзай! вот когда ПР200 является мастером у многих приборов и должен все это отдать на скаду, то 128 байт- это грустно. Про темп обмена на пакетном принципе уже понятно, он будет гораздо выше.
    2. Наверное на системном уровне просто получать признак связи (на регистрах заголовка), так зачем заставлять пользователя самому что-то конструировать для контроля связи.
    3. Респект за доступ к часам! Значит можно? так дайте ж читать признаки связи и особенно уставки границ AI (никак не добраться до них на уровне пользователя).