    Question ТРМ для модулированной горелки

    Здравствуйте.
    Возникла необходимость подключить горелку с модуляцией пламени. Автоматики на ней нет, только котловой пульт, то есть горелка включается и выключается по термостату.
    Какой из ТРМ можно применить в качестве аналога регулятора мощности (к примеру RWF40)? Речь естесственно не о полном аналоге, а лишь его замены, как более доступного.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    управление топливными клапанами/заслонкой, воздушной заслонкой, контроль факела тоже предполагается от "внешнего" модуля или какой-то модуль типа сатроника/сименса все же присутствует в горелке. проще будет если озвучите модель горелки. если горелка одноступенчатая/двухступенчатая с управлением от внешнего "сухого" контакта подойдет обычный двухканальный измеритель-регулятор 2ТРМ1 , если прогрессивно-модуляционная можно использовать ПИД-регуляторы типа ТРМ12 с выходами 1 "больше" и 2 "меньше" (аналог RWF40)

  3. #3

    По умолчанию Терморегулятор для теплогененрующей установки

    Народ уже интересовался о приборе управляющем теплогенерирующими установками, такими как, например, модулированные горелки, но у ОВЕНа таких специально предназначенных нет, очень жаль - не освоенный узко заточенный может для незнающих - замороченный, сегмент рынка приборов.
    В природе существуют кроме RWF приборы gefran.
    CIB UNIGAS ставит на свои горелки стилизованные "под себя" gefran серии 600V.
    Как ПИД регулятор ставили на щит управления (проведя негласно реконструкцию с отклонениями от проекта на промышленно опасном объекте) ТРМ212 вот на такую горелку.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ212.jpg 
Просмотров:	1199 
Размер:	1.84 Мб 
ID:	12581 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ЩУ.jpg 
Просмотров:	938 
Размер:	1.79 Мб 
ID:	12582 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Горелка.jpg 
Просмотров:	1110 
Размер:	1.57 Мб 
ID:	12583

  4. #4

    По умолчанию

    что за горелка описана выше, не знаю. но абсолютно все горелки импортного производства комплектуются модулями/менеджером горения. нам остается лишь "замыкать/размыкать" контакты либо подавать аналоговый сигнал. картинка выше - по оттенку красного смахивает на вайсхаупт.

  5. #5

    По умолчанию

    если горелка работает от термостатов, значит - ступенчатого регулирования. перевести ее на модуляцию-проще новую купить. если она предполагает работу с сименсом, то ее газовая заслонка вместе с воздушной сидят на одном приводе, RWF40 как и 12,212 обрабатывает сигналы датчиков, выдает "сухой контакт" на два выхода.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за ответы
    Цитата Сообщение от ТРМщик Посмотреть сообщение
    проще будет если озвучите модель горелки.
    Горелка F.B.R GAS P 350/M

    Цитата Сообщение от ТРМщик Посмотреть сообщение
    что за горелка описана выше, не знаю. но абсолютно все горелки импортного производства комплектуются модулями/менеджером горения. нам остается лишь "замыкать/размыкать" контакты либо подавать аналоговый сигнал. картинка выше - по оттенку красного смахивает на вайсхаупт.
    Само собой горелка укомплектована автоматом горения. LFL1.333.
    И сейчас она работает "как есть". Просто подключена к котловому пульту который был в комплекте. Естесственно ни о какой модуляции нет речи. Максимум что можно извлеч это переход с малого на большое.

    Цитата Сообщение от vav Посмотреть сообщение
    Народ уже интересовался о приборе управляющем теплогенерирующими установками, такими как, например, модулированные горелки, но у ОВЕНа таких специально предназначенных нет, очень жаль - не освоенный узко заточенный может для незнающих - замороченный, сегмент рынка приборов.
    В природе существуют кроме RWF приборы gefran.
    CIB UNIGAS ставит на свои горелки стилизованные "под себя" gefran серии 600V.
    Как ПИД регулятор ставили на щит управления (проведя негласно реконструкцию с отклонениями от проекта на промышленно опасном объекте) ТРМ212 вот на такую горелку.
    RWF я приводил лишь в качестве примера и образца.
    Да, действительно жаль что ТРМов похожих по функциям нет.

    ТРМ212, я так полагаю, нужно будет дублировать ещё одним прибором для остановки горелки при выходе за пределы уставки. Тем же 2ТРМ1, что у Вас на фото.
    Последний раз редактировалось КИП и Я; 13.04.2014 в 13:37.

  7. #7

    По умолчанию

    а для чего тогда предельники на котлах? буковка М в маркировке - это не "модулируемая"? насколько знаю фбр гефранами комплектуется по спецзаказу, давно дело было. спокойно можно воткнуть трмку, работать будет. единственное - четко настроить "линейку" минимум-максимум и пламенную голову, при работе будет мелкими скачками прыгать от этих двух точек. мануал именно на этот фбр не читал, пишу по аналогии с гершем, риелло. на RWF при наладке газ/воздух в ручном режиме прогоняешь точки, с трмкой не будет только этого, остальное вроде все идентично...

  8. #8

    По умолчанию

    Предельники имеете в виду термостаты? В тех же RWF, KS407 от филипса есть контакт для вкл/выкл горелки. А термостаты только как для безопасности т.е. от перегрева и задейтвовать их как управляющие, имхо, не правильно в данном конкретном случае.

    В случае пары ТРМ212 + 2ТРМ1 есть один минус, нужно будет вводить одинаковые уставки на обоих приборах. Дежурным операторам думаю будет сложновато, придется вызывать нас, тех кто монтировал.
    Последний раз редактировалось КИП и Я; 13.04.2014 в 14:02.

  9. #9

    По умолчанию

    для водогрейки
    предельник STB на 115-120 блокирующий, термостаты первая/вторая ступень. если будет RWF то через промежуточное реле (спокойно поместиться внутри пульта котла) какой-нибудь ступени закрученной до 95-115 (на некоторых пультах "выламываются" ограничители, только диапазон термостата уточнить) на Q13 RWF, контакты Y1 и Y2 на модуляцию (9 и 11 для LFL если память не изменяет)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ТРМщик Посмотреть сообщение
    для водогрейки
    предельник STB на 115-120 блокирующий, термостаты первая/вторая ступень. если будет RWF то через промежуточное реле (спокойно поместиться внутри пульта котла) какой-нибудь ступени закрученной до 95-115 (на некоторых пультах "выламываются" ограничители, только диапазон термостата уточнить) на Q13 RWF, контакты Y1 и Y2 на модуляцию (9 и 11 для LFL если память не изменяет)
    нет нет. Вариант с термостатами мне крайне не нравится.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Для ТРМ-961 .
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 11:10
  2. Подскажите Hash name для параметров ТРМ-32
    от Спиридонов в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 11:18
  3. контроль пламени горелки
    от Ingener.KIPIA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:47
  4. Polling time для ТРМ
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 12:20
  5. Выбор датчика влажности для ТРМ 138
    от Aлekсей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 13:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •