Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: СПК207 Зависает Ethernet

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    1.Это может быть связанно с количеством одновременно подключенных клиентов к WEB серверу СПК (желательно не более двух)

    2.SysExecute('/sbin/ifconfig eth0 down');
    SysExecute('/sbin/ifconfig eth0 up');

    3.SysExecute('/sbin/reboot');
    Добрый день !!!
    Использование этих команд (вкл выкл) ничего не даёт (связь не восстанавливается )
    SysExecute('/sbin/ifconfig eth0 down');
    SysExecute('/sbin/ifconfig eth0 up');

  2. #12

    По умолчанию

    Проблема зависания порта исследуется, как появится новая информация, я сообщу ее вам в данной теме.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Проблема зависания порта исследуется, как появится новая информация, я сообщу ее вам в данной теме.
    Стало хоть, что-что известно, по данной проблеме??? С меня клиент уже кожу снимает, мало, того, что модбус все время отваливается, вед не работает, так еще и визуализация страшно тормозит.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Проблема зависания порта исследуется, как появится новая информация, я сообщу ее вам в данной теме.
    Добрый день!

    Уже месяц как вы исследуете эту проблему есть хотя бы ориентировочные сроки когда проблема будет решена?

    У нас заказчик приостановил подписание актов выполненных работ так как мы не можем сдать объект в связи с этой проблемной.

  5. #15

    По умолчанию

    rs485 , есть предложение, отличающееся новизной и неповторимостью. Давайте Мы вам заменим Вашу старую СПК на новую и более быструю.
    Там используется абсолютно другая схема работы Ethernet, там проблемы не наблюдаются.

    Напишите мне на почту A.Prikhodko собачка owen.ru.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    rs485 , есть предложение, отличающееся новизной и неповторимостью. Давайте Мы вам заменим Вашу старую СПК на новую и более быструю.
    Там используется абсолютно другая схема работы Ethernet, там проблемы не наблюдаются.

    Напишите мне на почту A.Prikhodko собачка owen.ru.
    А мне, что делать? Мне вообще обещали продать новый 207, только прислали старый.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от k-rts Посмотреть сообщение
    А мне, что делать? Мне вообще обещали продать новый 207, только прислали старый.
    Предлагаю Ваш вопрос решать не в рамках форума, напишите мне на почту. Ваш вопрос тоже постараемся разрешить.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Зависает СП270
    от AlexPC1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 16:28
  2. СПК207 + ПЛК110 - связать пор Ethernet...
    от vladimir_prg в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 04:48
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 08:35
  4. Зависает ETHERNET на ПЛК100
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 20:45
  5. зависает Ethernet на плк
    от Stenvel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 21:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •