Доброе время суток
Установили у себя на предприятии ОАО Молоко г.Шахунья ТРМ 212 для регулирования температуры на отоплении по графику в зависимости от температуры наружного воздуха.
ТРМ 212 никак не хотел работать.
1 оказалось, что мы поставили регулирование по графику и оставили уставку 50*С ... так этот ТРМ складывал уставку с температурой вычисленной по графику!!! Спасибо Надежде из тех поддержки - объяснила.
В паспорте на ТРМ не написано об этом ничего, что нужно уставку ставить 0*С, когда регулирование идёт по графику
2 ПИД регулятор работал как-то очень неправильно...
Оказалось, что коэф. пропорциональности нужно выставлять с учётом dP, т.е. на порядок меньше! (тоже подсказали в тех. поддержке, в паспорте прибора об этом не говорится.)
3 Пытались запустить автонастройку ПИД регулятора... безрезультатно
Спасибо Дмитрию из тех поддержки подсказал как сделать автнастройку ПИД Перевели прибор в режим простого регулятора - и всё получилось!!!
4 Чтобы посмотреть уставку вычисленную по графику с учётом корректировки, оказалось нужно устанавливать программное обеспечение "Конфигуратор"
В результате ТРМ 212 заработал. Температуру поддерживает - идеально! Отрабатывает в зависимости от наружной температуры мгновенно с точностью до десятых градуса.
Осталась последняя проблемма
ТРМ 212 постоянно гоняет клапан вверх-вниз
10 сек - сигнал вверх ... 10 сек - сигнал вниз.... и так постоянно!!!
Что делать?
Температура на улице меняется медленно и температура в бойлере держится почти постоянная - перепадов резких нет.
Меняли настройки ПИД регулятора - почти никакого результата
Трижды проводили автонастройку ПИД - коэффициенты получаются почти одинаковые... P=1.3 i=134.3 td=22.2 но
Регулятор всё равно упорно гоняет механизм вверх-вниз-вверх-вниз