Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: мв110-16д. сбились сетевые настройки

  1. #1

    По умолчанию мв110-16д. сбились сетевые настройки

    во время эксплуатации модуля, произошел сбой сетевых настроек. модуль просто перестал отвечать на запросы плк. так как модуль реагировал на изменение состояния дискретных входов (индикация), я сначало подумал, что выгорел интерфейс Rs-485.
    в ходе разбирательства удалось связаться с модулем, используя аппаратные заводские настройки (jp2).
    все настройки оказались сбиты. прбору присвоился сетевой адрес в районе 60000.
    в настоящий момент прибор не даёт выставить часть сетевых параметров. запись проходит, но параметры выделены красным, с пометкой "пользователь. не могу раскодировать ответ". значение отсутствует.
    можно ли как-нибудь сбросить память прибора на заводские установки?
    подскажите, что можно сделать, чтобы реанимировать прибор.

    P.s. во вложении скриншот окна конфигуратора
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    что с перемычкой - Jp1, в каком положении она сейчас и в каком была на объекте. подробней её описание смотрите в рэ.
    если на объекте она не была установлена, возможно, при появлении э.м. помех настройки могли и слететь..
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    что с перемычкой - Jp1, в каком положении она сейчас и в каком была на объекте. подробней её описание смотрите в рэ.
    если на объекте она не была установлена, возможно, при появлении э.м. помех настройки могли и слететь..
    Перемычка JP1 находится в положении разомкнуто. В таком же положении она находилась, когда прибор стоял в работе на объекте. Возможно помехи в питании создал ИБП. Про JP1 вычитал слишком поздно и УСОшке уже было не помочь.

    Версия конфигуратора: 1.1.0.20

    Какие будут рекомендации?

  4. #4

    По умолчанию

    Напишите, пожалуйста, e-mail, по которому можно с Вами связаться.
    Вышлю конфигуратор 32 версии и программу перепрошивки по интерфейсу

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Напишите, пожалуйста, e-mail, по которому можно с Вами связаться.
    Вышлю конфигуратор 32 версии и программу перепрошивки по интерфейсу
    Отправил в личном сообщении

  6. #6

    По умолчанию

    Выслал на указанный Вами e-mail

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Выслал на указанный Вами e-mail
    Спасибо. Перепрошивка модуля решила проблему.

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте, Кирилл.
    У меня с модулем МВ110-16Д приключилось аналогичное горе :-(
    Сетевые настройки слетели на ниже указанные:
    1. Скорость обмена данными - 2400.
    2. Длина слова - 7.
    3. Тип контроля четности - Отсутствует.
    4. Количество стоп битов в посылке - 1.
    5. Длина сетевого адреса - 8.
    6. Остальные нули + протокол ОВЕН.

    Было 115200 8n1, адрес 56 и протокол ОВЕН.

    Версия прошивки модуля 1.11
    Перемычка защиты настроек тоже не стояла :-( впредь буду ставить :-)

    И на всякий случай моя почта: ads-kaluga@mail.ru
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    что с перемычкой - Jp1, в каком положении она сейчас и в каком была на объекте. подробней её описание смотрите в рэ.
    если на объекте она не была установлена, возможно, при появлении э.м. помех настройки могли и слететь..
    Почему jp1 в рэ защита от записи jp3.Или я чегото не допонимаю.jp1-сброс в сетевые настройки.
    Последний раз редактировалось zendo057; 15.12.2013 в 17:46.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Отзовитесь кто нибудь о перемычке