Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Вопрос по ТРМ151

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по ТРМ151

    Добрый день. Прибор ТРМ151-09. Работаем с терморегуляторами вашей фирмы первый раз. Возникла следующая проблема: при записи изменений через конфигуратор, прибор начал издавать звуки похожие на дребезг/треск (звуки такие, как в старых компьютерах у сломанных кулеров), скорее всего источник - внутреннее реле. При попытке остановить выполнение программы, появляется сообщение stop, однако звуки, наоборот, усиливаются. Вопрос довольно срочный. Хотелось бы узнать как сбросить прибор до заводских установок и как избежать подобной ситуации в дальнейшем.

  2. #2

    По умолчанию

    1. Инициализируйте прибор.
    2. Чтобы не было дребезга реле - правильно выберете или настройке конфигурацию.

    Такой звук - это дребезг реле, часто часто переключаемых.
    Происходит когда прибор считает, что у него аналоговый выход.

  3. #3

    По умолчанию

    Проблема была решена. Инициализация прибора не проходила по причине некорректной настройки параметров связи.
    Последний раз редактировалось V0van1; 03.04.2014 в 13:00. Причина: решение найдено

Похожие темы

  1. Вопрос по ТРМ151
    от Karam в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 14:37
  2. вопрос по трм151
    от tohash в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 16:36
  3. вопрос по трм151
    от denver130184 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 12:31
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
  5. Вопрос по ТРМ151-03
    от Jex_E в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •