Обновил прошивку на 5.095. Теперь команда '/sbin/hwclock -s' прокатывает. Время синхронизируется.
Обновил прошивку на 5.095. Теперь команда '/sbin/hwclock -s' прокатывает. Время синхронизируется.
Я столкнулся с подобной проблемой. Сделал синхронизацию командой 'hwclock -s' раз в полчаса. На столе всё отлично работает и синхронизируется. На объекте - не работает. Отставание примерно на час в сутки. Разница между столом и объектом - в том, что на объекте к COM1 подключен компьютер со скадой, а к COM2 - 11 различных модулей мв110/му110. Время не синхронизируется ни по таймеру ни по кнопке, только сбросом питания. Пробовал все описанные выше варианты команды hwclock. Контроллер СПК107, прошивка 3.495, Codesys 3.5 SP5 Patch 5. Каким образом решить данную проблему?
Добрый день.
1. Какая скорость обмена с модулями?
2. Есть возможность обновить прошивку до последней версии с сайта?
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для работы) / Прошивки, таргеты, библиотеки / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: Евгений Кислов (owen) | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5
Скорость обмена с модулями - 9600, скорость обмена со скадой - 19200. С прошивкой завтра попробую.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для работы) / Прошивки, таргеты, библиотеки / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: Евгений Кислов (owen) | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5
Если увеличить скорость - начнутся ошибки в обмене ))) Я больше не могу понять почему одна и та же программа ведёт себя по разному на столе и на живом объекте. Контроллер уходит в таймаут и перестаёт пытаться опрашивать модули? И почему не работает синхронизация по кнопке (InputConfiguration->OnMouseClick->Execute ST-code->SysExecute('hwclock -s');
Потому что на столе к контроллеру не подключено 11 модулей.почему одна и та же программа ведёт себя по разному на столе и на живом объекте
Обновление прошивки должно решить проблему - в версии 5.4xx происходит регулярная синхронизация с аппаратными RTC.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 04.11.2018 в 19:03.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для работы) / Прошивки, таргеты, библиотеки / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: Евгений Кислов (owen) | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5
После смены прошивки всё заработало. Спасибо.
У меня та же проблема с часами, версия прошивки 3.948. Пробовал обновить прошивку по инструкции на 5.4xx и на завершающем этапе обновления выдаёт ошибку "Ошибка контрольной суммы в файле spk107f.bin". Несколько раз перезаписывал файл, пробовал прошивки постарее, разные загрузчики, даже пробовал перезалить 3.948 - всё равно ошибка контрольной суммы на выходе
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для работы) / Прошивки, таргеты, библиотеки / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: Евгений Кислов (owen) | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5