Показано с 1 по 5 из 5

Тема: аэродинамическая сушилка

  1. #1

    По умолчанию аэродинамическая сушилка

    Приветствую всех форумчан!
    Задача установить 2 датчика температуры на аэродинамическую сушку опилок.
    С измерительным устройством определился -2ТРМ0-Щ11.
    С датчиками не могу до конца разобраться. Конкретно, не могу определить необходимую длину монтажной части и нужна ли защитная гильза? Прошу помощи!)
    Условия эксплуатации датчиков:
    1ый -до +800С, ширина прохода в месте установки 250мм, прямой нагрев опила
    2ой -до +250С, диаметр трубы 220мм, нагрев сырья происходит посредством нагрева трубы
    Опил попадает в сушку через загрузочный люк и протягивается "дымососом" по системе. Фракция мелкая до 5мм.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема.jpg 
Просмотров:	5552 
Размер:	52.0 Кб 
ID:	12587

  2. #2

    По умолчанию

    Вам подойдет ДТПК075-0111.60 (термопара будет стоять на прямом нагреве опила ), что касается датчика , который будет стоять в месте нагрева сырья, то можно использовать накладной на трубу (ДТС224-РТ100.В3.43/2) или погружной ДТС075-РТ100.В3.60.
    Датчики идут с приварным штуцером, можно сразу устанавливать в бобышку без гильзы.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Зоя, спасибо за ваши советы! Если я правильно понял, то на прямой нагрев лучше ставить термопару, а термосопротивление использовать где нет прямого контакта датчика с пламенем? Какие провода вы посоветуете для подключения датчиков, если необходимая длина для термосопротивления 3м, а термопара 2м? Как их прокладывать? И как их можно заказать? (не нашел формы для заказа на сайте)
    ЗЫ: идет ли с датчиком бабышка?

  4. #4

    По умолчанию

    Бобышки заказываются отдельно: Б.П.1.20х1,5.40.1
    Заказ можно сбросив на sales@owen.ru заявку с Вашими реквизитами и требуемым оборудованием.
    Кабель для термометров сопротивления МКЭШ 3х0,5, а для термопар СФКЭ ХА 2х0,5.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Зоя, спасибо за вашу помощь!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •