Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: преобразователи частоты ПЧВ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию преобразователи частоты ПЧВ

    Добрый день.
    ознакомился и мануалом на ПЧВ серии 1, 3.
    вопросов куча
    для начала (ПЧВ1) хотелось бы узнать что такое замкнутый контур, разомкнутый контур, параметры 3-02, 3-03, 3-10. для чего необходим такой широкий диапазон настройки частот 0-200, 0-400ГЦ. ведь движки идут стандартно 50ГЦ (60ГЦ для американцев)?

  2. #2

    По умолчанию

    Движок можно разогнать. На транспортере у нас на 70 гц крутит. Насколько это правильно не знаю, самому интересно информацию получить.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    разгонять не будем. диапазон 12,5-50 Гц (мало конечно), но еще нужно учесть коэффициент теплопередачи, который меняется от скорости протока, сопротивление теплообменника и производительность насоса. в общем факт в том, что зависимость будет нелинейной (ASo надеюсь поделится своими мыслями). заказал ПЧВ1. 3 недели ждем. а потом будем экспериментировать....

  4. #4

    По умолчанию

    Зависимость - не линейна.
    Только разницы, чем Вы изменяете скорость, вернее - массовый расход теплоносителя - клапаном или частотником - нет. Выводы очевидны.

  5. #5

    По умолчанию

    по цене частотник овена против "клапан+привод+контроллер" намного выгоднее. каким будет качество регулирования?

  6. #6

    По умолчанию

    в продолжение темы "Управление частотой вращения эл. двигателя насосной станции в зависимости от давления" AlexCaps.
    недавно заказчик проинформировал о выборе ПЧВ1+дтсНПТ 4-20мА в замен данфоса, овеновская цена заманила. предполагается использовать для регулирования расхода греющей среды (вода) от температуры нагреваемой. благо точного регулирования не требуется, допускается отклонение от уставки на 2-3 градуса.
    вскольз ознакомился с мануалом, полистал форум, есть вопросы
    1. обязательно ли кабель двигателя должен быть экранированным, или до определенной длины подойдет обычный
    2.как ПЧВ определяет правильность направления вращения
    3. возможно ли предварительно запрограммировать ПЧВ для насоса 380 от сети 220, нужно ли потом, после подключения двигателя менять какие либо параметры?
    4.не совсел уразумел колодку 50/53/60/55/42, на какие контакты цепляется датчик 4-20мА

  7. #7

    По умолчанию

    вообще не догоняю инструкцию на пчв... ПРОШУ прокомментировать.
    температурный датчик 0-100 градусов (4-20мА), уставка регулирования 60 градусов (13,6мА), движок на 50Гц
    параметры 3-02/3-03/3-10 минимальное и максимальное задание с процентом - что это такое?
    в парметрах 6-22/6-23/6-24/6-25 указываются величины аналогового сигнала? допустим 6-22=4 / 6-23=20 / 6-24=13.3 / 6-25=13.9 или они должны быть в процентах?
    7-30=1 инверсный сигнал, рост температуры пропорционален увеличению оборотов
    7-32 можно поставить 13Гц
    джампер 4 "он"
    параметр 1-00 = 3
    до остальных попозже дойду

  8. #8

    По умолчанию

    или мне с этими вопросами в эксплуатацию перейти?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей1573980 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    ознакомился и мануалом на ПЧВ серии 1, 3.
    вопросов куча
    для начала (ПЧВ1) хотелось бы узнать что такое замкнутый контур, разомкнутый контур, параметры 3-02, 3-03, 3-10. для чего необходим такой широкий диапазон настройки частот 0-200, 0-400ГЦ. ведь движки идут стандартно 50ГЦ (60ГЦ для американцев)?
    Всё просто: разомкнутый контур - без обратной связи, замкнутый - с обратной связью (например, от датчика 4-20мА давление, температура).
    Параметры 3-02, 3-03: для ограничения суммы всех заданий, которые могут "получиться" в частотном преобразователе (например, необходимо поддерживать давление по датчику 0-10 Бар, в 3-02 задаете "0", в 3-03 -"10").
    Параметр 3-10: а вот теперь ставим физическим единицам в 3-02, 3-03 в соответствие значения в процентах (по этим процентам и определяется задание частоты инвертора, которую ПЧ выдает на двигатель).

    Чтобы отпали остальные вопросы: на сайте представлено руководство по проектрированию (с примерами параметров!):http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_008.pdf

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ТРМщик Посмотреть сообщение
    вообще не догоняю инструкцию на пчв... ПРОШУ прокомментировать.
    температурный датчик 0-100 градусов (4-20мА), уставка регулирования 60 градусов (13,6мА), движок на 50Гц
    параметры 3-02/3-03/3-10 минимальное и максимальное задание с процентом - что это такое?
    в парметрах 6-22/6-23/6-24/6-25 указываются величины аналогового сигнала? допустим 6-22=4 / 6-23=20 / 6-24=13.3 / 6-25=13.9 или они должны быть в процентах?
    7-30=1 инверсный сигнал, рост температуры пропорционален увеличению оборотов
    7-32 можно поставить 13Гц
    джампер 4 "он"
    параметр 1-00 = 3
    до остальных попозже дойду
    параметры 3-02, 3-03, 3-10 : смотрите выше
    параметры 6-22/6-23/6-24/6-25 : Пример: датчик 4-20 мА, 0-16Бар: 6-22 "4", 6-23 "20", 6-24 "0"(бар) , 6-25 "16" (Бар)
    Примеры настроек( реальные задачи) смотрите в руководстве по проектированию http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_008.pdf

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нормирующие преобразователи НПТ1
    от SergeyH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 09:14
  2. Преобразователи тока и напряжения
    от Коля О в разделе Разработки
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 13:00