    Добрый день! До недавнего времени с программированием связан не был вообще никак.
    Но... Кто-нибудь может подсказать истинную распайку разъемов COM1/2 в СПК107. В РЭ, что с прибором
    1-RS485-А, 7-RS485-B. На форуме кто-то говорит , что надо 1-9, другой опровергает надо 1-6.
    В общем у меня ошибка шины Slave. Настройки все производил согласно руководств.
    СПК107 - 3.5.3.40, ModBus_Com - 3.4.0.0 Master - 3.5.3.0 Slave - 3.5.3.0 CDS - V3.5 SP3 Patch5.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    И еще одна проблемка. В проекте используется 4 визуализации.
    Две из них на панели отображаются корректно. Одну сжимает по вертикали.
    А четвертая увеличивается пропорционально, но в размеры экрана влезает,
    а текст введенный в кнопки вытягивает по горизонтали так, что его часть выходит
    за пределы кнопки и становится невидимой, хотя на ПК все в порядке..
    Хотя для всех четырех свойства заданы одинаково: стоит галочка в автоматическом
    определении размера.
    Последний раз редактировалось Nalkin; 04.04.2014 в 12:56.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nalkin Посмотреть сообщение
    Добрый день! До недавнего времени с программированием связан не был вообще никак.
    Но... Кто-нибудь может подсказать истинную распайку разъемов COM1/2 в СПК107. В РЭ, что с прибором
    1-RS485-А, 7-RS485-B. На форуме кто-то говорит , что надо 1-9, другой опровергает надо 1-6.
    В общем у меня ошибка шины Slave. Настройки все производил согласно руководств.
    СПК107 - 3.5.3.40, ModBus_Com - 3.4.0.0 Master - 3.5.3.0 Slave - 3.5.3.0 CDS - V3.5 SP3 Patch5.
    День добрый! Сам мозг ломал над этим в РЭ к СПК1ХХ на 21стр одно на 41стр другое,
    в итоге заработало с распайкой 1-RS485-А, 6-RS485-B (стр21)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Уже по тихому начинаю жалеть.
    Перепаял на 1-6. Результат нулевой. Может что в настройках неправильно.
    Использую сом2 в настройках указываю - 3.
    скорость обмена 115200 и в конфигураторе МДВВ та же скорость.
    Адрес устройства - 16.
    Тайм аут отклика 1000 тайм аут ответа 1000.
    А читать надо тупо включен ли один единственный канал.
    Последний раз редактировалось Nalkin; 04.04.2014 в 13:19.

  5. #5

    По умолчанию

    В руководстве была допущена ошибка по распайке кабеля, в новом руководстве(http://www.owen.ru/uploads/re_spc1xx_1590.pdf) данная ошибка исправлена.
    Правильная распайка 1- RS-485 A, 6 - RS-485 B. По поводу отсутствия связи, имеется ли возможность выслать проект, либо предоставить удаленный доступ к вашему ПК через программу teamview?

    По поводу вывода визуализации, в настройках каждой страницы визуализации нужно выставить разрешение 800х480, так же в настройках таргет визуализации задать разрешение 800х480.

    Страница.jpg

    Таргет.jpg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Спасибо за совет. Еще бы знать как здесь на форуме прикрепить файл к сообщению.

  7. #7

    По умолчанию

    В расширенном режиме есть такая функция

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Еще раз спасибо.
    Поехал на работу добывать проект.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Выкладываю проект. Выходы еще не привязывал.
    Упс. Не вышло.
    Вложения Вложения

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Для СПК107 номера портов COM1 - 2, COM2 - 3. Четность как правило NONE. Ну и время между фреймами наверное можно побольше для начала , хотя бы 100 мс(это же МДВВ). Дальше вообще непонятно-читаете значение регистра релейного выхода МДВВ формата INT16(он же WORD) функцией 2(BYTE)? В руководстве же вроде -чтение 3 или 4, запись 16. И пересбросить по питанию МДВВ после настройки в конфигуратре для перехода на протокол Modbus.
    И в устройствах почему то СПК110?
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 07.04.2014 в 10:57.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Перепрошивка СПК107
    от Hemann в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 14:59
  2. СПК107 и Alarm configuration
    от Masja в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 13:09
  3. Username в СПК107
    от Скаут в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 13:45
  4. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 16:31
  5. Тормозит СПК107
    от ru522464 в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 18:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •