Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 27

Тема: Новый драйвер OPC

  1. #1

    По умолчанию Новый драйвер OPC

    На сайте появился релиз от 14.05.08. Размер уменьшился в 3 раза.
    А как он в работе? Может кто похвалить, поругать?

  2. #2

    По умолчанию

    ну, положим, не в три, а в два. убраны ненужные библиотеки и примеры использования OPC на языках C++, VB и Delphi.

    из серверов поменялся только Modbus в части работы с ПЛК.

  3. #3

    По умолчанию Почему новый драйвер тормозит?

    При смене версии OPC сервера увеличилось время опроса тэгов при том же количестве приборов. Если на старой версии время опроса было около 8 сек., то на новой оно стало ~ 12 сек. Скорость 9600, и другие параметры - те же. Откат на старую версию уменьшает скорость опроса до прежних значений. И все-таки почему OPC сервер прекращает опрос через какое-то время? OC - Win 2000.

  4. #4

    По умолчанию Еще и ошибки выдает через 5 мин. работы

    Так все-таки есть рабочая версия OPC драйвера под Win 2000?
    А драйверы приборов ОВЕН(не OPC) работают под Trace Mode 6 версии?

  5. #5

    По умолчанию

    Если вы подключаете приборы к Trace Mode 6.х, то можно использовать драйвера http://www.owen.ru/device/65105602. Что касается OPC, TM корректно работает с OPC начиная с версии 6.02. С чем связана необходимость использовать именно win2000?

  6. #6

    По умолчанию

    трудно сказать, в чем отличие нового сервера от старого, не зная номера версии, которую вы использовали.

    почему зависает опять же нельзя сказать, не имея хотя бы диагностического вывода сервера.

    мы считаем, что проблемы не в сервере, а драйверах преобразователя АС4. то есть выходом из ситуации может быть установка новых драйверов или замена преобразователя.

  7. #7

    По умолчанию

    какие ошибки? куда выдает?

  8. #8

    По умолчанию

    Использование Win 2000 - это стандарт нашего предприятия.
    Драйверы OPC не тестируются на совместимость с этой ОС?
    От преобразователя АС4 я отказался и вернулся к АС3.
    Если с АС4 сервер ОРС глухо вис и у меня появлялись ошибки недостоверности на экране, то с АС3 он просто прекращает опрос.
    Сообщения об ошибках COM порта появляются в окне "Информация".
    Использовались версии 1.1.0.2 и 1.2.01 - у обеих медленная скорость опроса и ошибки соединения.
    Сейчас стоит старая версия от 20 апр. 2007 года. Работает замечательно, если бы не прекращение опроса приборов раза 2 в сутки. При этом можно, не перезагружая проект, просто удалить ОРС сервер из списка задач, Trace Mode его сама запускает и все работает дальше.

  9. #9

    По умолчанию Как достал этот ОРС!!!

    Сегодня переустановил ОС - Win XP SP2 (PC - Dell 475).
    Все стало еще хуже . Из трех версий ОРС более - менее работает
    самая большая по объему - 3,5Мб. Но и она самопроизвольно прекращает опрос, причем может через 5 мин. после запуска.
    Остальные две , включая самую последнюю, через 5 мин. выдают ошибки связи.
    И это со стандартным преобразователем АС3, подключенным к порту Сом 1.
    Работал ли кто-то с драйверами приборов Owen (не ОРС)?

  10. #10

    По умолчанию

    Исходя из личного опыта, проблема не в операционной системе, и не в драйверах, а именно в железе. Наблюдал комп на котором не повисал опрос в принципе, а на другом вешался не позже суток. Ситуация не менялась под разными ОС ( в моем случае это были 2000 и 98).

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя