Тема: Подключение модуля ввода мв110-16дн к Мастерскада

  1. #1

    По умолчанию Подключение модуля ввода мв110-16дн к Мастерскада

    Добрый день.

    В чем может быть проблема беру сигнал с модуля. 15 входов нормально работают, а 16 вход при подключении выдает ошибку и весь модуль отключается, пока не отключишь 16 вход? Через конфигуратор 16 вход работает, на панели модуля тоже загорается индикация включения.

    Распаковка с помощью аналогового 32битного значения. Может быть ошибка в самих вычислениях?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Какой тип данных у вас на входе. Должен обязательно быть беззнаковым.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Какой тип данных у вас на входе. Должен обязательно быть беззнаковым.
    вот так, на картинке

    поменял на безнаковый uint16 нет ошибки
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 3.png (15.5 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось black-hol; 10.02.2022 в 13:04.

  4. #4

    По умолчанию

    Еще одни вопрос как можно сделать что бы при включении и отключении входа срабатывала сигнализация?

    функцией признаки качества?
    Последний раз редактировалось black-hol; 10.02.2022 в 13:14.

  5. #5

    По умолчанию

    Не совсем понятно в какой момент она должна срабатывать? В момент включения? или по фронту?
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно в какой момент она должна срабатывать? В момент включения? или по фронту?
    на включение и отключение контакта, т.е когда насос запустился контакт замкнулся должна сработать сигнализация, и так же когда он отключился то же выдать сигнал.

  7. #7

    По умолчанию

    Не надо мудрить.
    Просто заведите сигнал на событие, в формулу добавьте ваше сигнал контакта.
    В сообщение напишите:
    Работа насоса.
    В журнале отобразится время начала - когда он начал работать и контакт включился, и время конца когда выключился и контакт отключился.
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Не надо мудрить.
    Просто заведите сигнал на событие, в формулу добавьте ваше сигнал контакта.
    В сообщение напишите:
    Работа насоса.
    В журнале отобразится время начала - когда он начал работать и контакт включился, и время конца когда выключился и контакт отключился.
    а формула какая?
    Изображения Изображения

  9. #9

    По умолчанию

    Выход0
    Все
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2019, 19:17
  2. Подключение МВ110-16ДН к MasterScada
    от Tim_ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.09.2016, 11:11
  3. МВ110-16ДН подключение кнопки
    от smxms в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 20:01
  4. модуль дискретного ввода МВ110-16ДН
    от Dimooon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 11:23
  5. Подключение МВ110-224.16ДН
    от Sergei2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 20:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •