Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 106

Тема: ПР114 несоответствие работы симулятора

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    Lightbulb ПР114 несоответствие работы симулятора

    В работе над проектом второй день потрачен впустую на отладку макроса, который замечательно работает в симуляторе Овен Лоджика, замечательно работает в ПР110...8Д4Р, ПР110...12Д8Р и совершенно отказывается адекватно работать в ПР114.
    Проверялось три разных варианта ПР114: -ДДДД, -ДДИИ, -ИИИИ - версия ПО 3.11 .
    Во всех трёх макрос неработоспособен!

    Вопрос Производителю:

    1. Почему работоспособный в симуляторе и в ПР110 макрос отказывается функционировать в ПР114? (версия ОЛ 1.7 бета 51)

    Пояснения. Макрос - управляет лампой. При активации входа выдаёт заранее запрограммированное количество вспышек. Вход №1 - 1 вспышка, вход №8 - 8 вспышек соответственно.
    Если активировано несколько входов, последовательно выдаются вспышки количеством в соответствии номерами входов.
    Через пять циклов повтора индикация отключается.
    В процессе разбора полётов выяснилось, что проблемы вызваны неадекватной работой внутреннего макроса PLS_GNRTR - генератора заданного количества импульсов.
    В приложении два проекта с разными версиями PLS_GNRTR.
    Оба работают в ПР110 и не работают в ПР114.
    В ПР114 вместо выдачи 5 серий заданного количества вспышек выдаётся по 1-ой вспышке в цикле независимо от номера активированного входа. При активации нескольких входов - беспорядочная серия вспышек.

    Коллеги, если кто-то чего подсказать может по такой проблеме - буду благодарен.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AVF; 03.04.2014 в 10:34.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    а если 3 активных входа ?Что должно быть на выходе?
    Вы бы полностью описали задачу
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    В работе над проектом второй день потрачен впустую на отладку макроса, который замечательно работает в Овен Лоджик, замечательно работает в ПР110...8Д4Р, ПР110...12Д8Р и совершенно отказывается адекватно работать в ПР114.
    Проверялось три разных варианта ПР114: -ДДДД, -ДДИИ, -ИИИИ - версия ПО 3.11 .
    Во всех трёх макрос неработоспособен!

    Вопрос Производителю:

    1. Почему работоспособный в симуляторе и в ПР110 макрос отказывается функционировать в ПР114? (версия ОЛ 1.7 бета 51) ...

    Коллеги, если кто-то чего подсказать может по такой проблеме - буду благодарен.
    Вы предъявили проект для ПР110, а хотите чтобы вам объяснили, почему он не работает в ПР114.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вы предъявили проект для ПР110, а хотите чтобы вам объяснили, почему он не работает в ПР114.
    А меня заинтересовало: почему проект для пр 110 вообще заливается в ПР114?

    Вообщем ПО "Овен Логик" ещё допиливать и полировать...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    а если 3 активных входа ?Что должно быть на выходе?
    Вы бы полностью описали задачу
    --- следующие одна за другой пять пакетов вспышек . Например активны входы 2-5-7 ... две вспышки-пять вспышек-семь вспышек и так по кругу 5 раз.
    Это алгоритм выдачи кодов неисправностей в ранних электронных системах управления ДВС.

    --- задача - как заставить работать этот макрос? - заковырка в том, что все внутренние макросы сами по себе работоспособны, а в связке не работают. Там проблема проявляется при наличии нулевого значения на входе генератора заданного количества импульсов.
    Последний раз редактировалось AVF; 03.04.2014 в 10:35.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вы предъявили проект для ПР110, а хотите чтобы вам объяснили, почему он не работает в ПР114.
    --- макрос писался изначально под ПР114 ... когда выявился трабл, был загнан в две ПР110 и прекрасно в них себя чувствовал. Проблем с транспонированием не возникает что в одну, что в другую сторону.
    Непонятки в другом - почему Овен Лоджик прекрасно симулирует его работу на обеих платформах, а в железе ПР114 проект не работает адекватно???
    Последний раз редактировалось AVF; 03.04.2014 в 08:38.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вообщем ПО "Овен Логик" ещё допиливать и полировать...
    --- тут не до а ПЕРЕпиливать надо! - как создать и отладить проект, когда симулятор, по сути дела, не отражает реальную работу железа?
    Получается, что Овен Лоджиком для адекватной симуляции проектов для ПР114 пользоваться НЕЛЬЗЯ!
    Все проекты надо ОБЯЗАТЕЛЬНО тестировать в ЖЕЛЕЗЕ с отработкой всех штатных и нештатных режимов!
    И как инструмент отладки он, в настоящее время, также неадекватен!
    Последний раз редактировалось AVF; 03.04.2014 в 08:45.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- тут не до а ПЕРЕпиливать надо! - как создать и отладить проект, когда симулятор, по сути дела, не отражает реальную работу железа?
    Получается, что Овен Лоджиком для адекватной симуляции проектов для ПР114 пользоваться НЕЛЬЗЯ!
    Записать прогу сделанную под ПР110 в ПР114 и требовать адекватной работы... как мило...
    Редактор должен при попытке записи несоответствующего проекта быстро и решительно посылать в известном направлении, запретив прошивку.

    Все проекты надо ОБЯЗАТЕЛЬНО тестировать в ЖЕЛЕЗЕ с отработкой всех штатных и нештатных режимов!
    И как инструмент отладки он, в настоящее время, также неадекватен!
    До вас это таки только сейчас дошло?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post126370

    Надеюсь что разрабы читают форум, и принимают к сведению все отловленные глюки и "особенности".

    И обучающую литературку неплохо-бы обновить.
    http://www.owen.ru/uploads/rp_owen_logic.pdf
    А то про "обратную связь" ни слова, про работу с плавающей запятой вообще молчок. Ройтесь на форуме, как кошаки на помойке...

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Записать прогу сделанную под ПР110 в ПР114 и требовать адекватной работы... как мило...
    --- повторюсь -
    макрос писался изначально под ПР114
    - на платформе ПР114 - так понятнее? В 110-ку был перенесён в процессе поиска и выяснения причины. Если не используются специфические функциональные модули из библиотеки ПР114, то почему бы проектам не работать на 110 платформе? Что в этом неестественного?

    Редактор должен при попытке записи несоответствующего проекта быстро и решительно посылать в известном направлении, запретив прошивку.
    --- об этом и речь + симулировать А-ДЕ-КВА-ТНО железу, а то как отладку программы производить?

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Есть один конкретный разработчик лоджика и по его активности,видимо он ушел из компании,остались только кураторы. Как мне кажется,когда накопиться масса обнаруженных багов,тогда и наймут по новой разработчика

Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 11:43
  2. несоответствие градуировок НПТ2
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 11:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 15:10
  4. несоответствие в описании данных
    от Семеленов Валерий в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 11:19
  5. МСД-100 и Modbus [Несоответствие стандарту?]
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •