Тема: Опрос блока термосоротивлений с общей точкой

  1. #1

    По умолчанию Опрос блока термосоротивлений с общей точкой

    Стоит задача опроса блока из 6 ТСМ-50 с уже объединенной общей точкой. Датчики находятся во взрывоопасной зоне.
    Предполагаю опрос производить модулем МВА-8 через барьеры ИСКРА ТС-02. Однако из-за общей точки возникают сомнения в работоспособности данной схемы. Прошу поделиться вашим мнением по этому поводу.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Проверено: с МВ 110-8А: работает-там есть общая клемма для датчиков(AI-R), вряд ли есть необходимость в барьере ИСКРА. т.к. токи мизерные, модули можно ставить в коробку не ниже IP54, если зона взрывоопасная.. А вот с МВА-8 не пробовал не знаю. Мне кажется лучше выбрать МВ-110-8А и по мотбасу..

  3. #3

    По умолчанию

    Нельзя!
    Барьер нужен на случай аварийных режимов.

  4. #4

    По умолчанию

    Если при работающем датчике потребуется открыть коробку соединительную или сам датчик).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ss_zeim Посмотреть сообщение
    Стоит задача опроса блока из 6 ТСМ-50 с уже объединенной общей точкой. Датчики находятся во взрывоопасной зоне.
    Предполагаю опрос производить модулем МВА-8 через барьеры ИСКРА ТС-02. Однако из-за общей точки возникают сомнения в работоспособности данной схемы. Прошу поделиться вашим мнением по этому поводу.
    У вас схема подключения такая? (смотрите вложение)Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема, термосопротивления с общей точкой.jpg 
Просмотров:	348 
Размер:	29.0 Кб 
ID:	12467

  6. #6

    По умолчанию

    К сожалению без барьеров не обойтись никак, так как датчики в зоне В-2, а подключение с IP54 только для зоны В-2А (см ПУЭ).
    Без барьеров МВА-8 работать будет нормально, так как общий провод (клемма 3) и так объединен по всем каналам, а в барьере в обратном (клемма 3) проводе тоже стоит резистор, через который должен течь ток именно с нужного датчика.
    Придется искать другие варианты.

Похожие темы

  1. подбор блока симисторов
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 20:40
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 18:59
  3. вопрос с общей землей
    от Fix_m в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 19:15
  4. эмуляция блока On_off_hist_reg
    от clombus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 21:21
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 10:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •