Тема: кол-во импульсов СИ-30

  1. #1

    По умолчанию кол-во импульсов СИ-30

    День добрый. Есть энкодер на 1000 имп/оборот и счётчик СИ- 30.
    вопрос собственно такой - в режиме прямого счёта счётчик считает 500 имп/оборот , а в квадратурном режиме - 1000 имп на оборот , так должно быть ? И почему ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от m398 Посмотреть сообщение
    День добрый. Есть энкодер на 1000 имп/оборот и счётчик СИ- 30.
    вопрос собственно такой - в режиме прямого счёта счётчик считает 500 имп/оборот , а в квадратурном режиме - 1000 имп на оборот , так должно быть ? И почему ?
    Значит в квадратурном режиме считается фронт и срез импульса энкодера, а в режиме прямого счёта только фронт или срез. В РЭ на СИ-30 это должно быть написано, читать надо.