    Все привет!
    Использую САУ-МП в цеху для осушения колодца, заполняемого грунтовыми водами, (Алгоритм 16) все отлично работает, но вот беда приключилась сегодня ночью вышел из строя насос и вода превысила максимальный уровень в колодце. Ставил сигнал на реле 3, который должен срабатывать если оба насоса вышли из строя, но он не сработал. Не могу понять почему он не сработал, может кто подскажет. Или может ставить отдельные датчики чуть выше этих, чтоб отдельно включали сигнал?

  2. #2

    По умолчанию

    Для такого алгоритма это нормально. Но не нормально в эксплуатации.
    Просите то, что просил я http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16962 может сделают.
    А так да, еще один электрод и САУ на переполнение.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от castiel174 Посмотреть сообщение
    Ставил сигнал на реле 3, который должен срабатывать если оба насоса вышли из строя,
    --- сделайте так, чтобы реле срабатывало когда насосы исправны и отключалось при неисправности, чтобы не думать сработает или нет, когда насосы отвалятся... ну и нештатные ситуации неплохо отрабатывать до запуска в эксплуатацию

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Для такого алгоритма это нормально. Но не нормально в эксплуатации.
    Просите то, что просил я http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16962 может сделают.
    А так да, еще один электрод и САУ на переполнение.
    Ну а вы писали в техподдержку?

  5. #5

    По умолчанию

    Писал. В ответ, естественно, тишина.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от castiel174 Посмотреть сообщение
    Все привет!
    Использую САУ-МП в цеху для осушения колодца, заполняемого грунтовыми водами, (Алгоритм 16) все отлично работает, но вот беда приключилась сегодня ночью вышел из строя насос и вода превысила максимальный уровень в колодце. Ставил сигнал на реле 3, который должен срабатывать если оба насоса вышли из строя, но он не сработал. Не могу понять почему он не сработал, может кто подскажет. Или может ставить отдельные датчики чуть выше этих, чтоб отдельно включали сигнал?
    Подскажите подключен ли у Вас датчик реле давления на вход 4 прибора, который сообщает прибору, что насос вышел из строя?
    Реле 3 включается при аварии 2-х насосов. У Вас на приборе при аварии мигали светодиоды К1 и К2?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Писал. В ответ, естественно, тишина.
    На какой адрес писали? Часто наши ответы падают в папку нежелательные или спам. Если вопрос еще актуален, то прошу отправить описание алгоритма на zoya@owen.ru
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Подскажите подключен ли у Вас датчик реле давления на вход 4 прибора, который сообщает прибору, что насос вышел из строя?
    Реле 3 включается при аварии 2-х насосов. У Вас на приборе при аварии мигали светодиоды К1 и К2?
    Да я понял уже что прибор не увидел аварии из за того что у меня нет датчика давления =)

  9. #9

    По умолчанию

    Дешевле использовать 4ый электрод

  10. #10

    По умолчанию

    Написал, будем ждать

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. отличия между сау-мп и сау-у
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 23:12
  2. САУ МП
    от voroninvu в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 23:12
  3. САУ-мп
    от Володя в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 01:29
  4. сау-мп
    от Sangre в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 21:40
  5. САУ-МП
    от Ш.Е.В. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 09:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •