Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Резестивный датчик (0...170 Ом) и ТРМ202

  1. #1

    По умолчанию Резестивный датчик (0...170 Ом) и ТРМ202

    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста можно ли как-нить подключить к ТРМ202 резестивный датчик (0...170 Ом) с возможностью индикации на приборе значения физической величины( к примеру О ОМ это 100 кг,а 170 Ом 500 кг).Заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    К сожалению такой возможности нет у прибора.

  3. #3

    По умолчанию

    Вообще вопрос немного не в той ветке...
    А это какой датчик? Двух выводной или трехвыводной (потенциометр). В принципе подключить можно и тот, и тот (второй легче), но придется сделать преобразователь сопротивление-напряжение.
    Я недавно подключил резистивный датчик уровня в 2ТРМ1 сопротивлением около 4 килоом.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  4. #4

    По умолчанию

    Датчик двухпроводный.Какой тип датчика выставить в приборе?0-1 В?Как правильно его подключить...

  5. #5

    По умолчанию

    Да нужно просто сделать делитель. Выставить тип датчика 0-1 Вольт.
    Рисовать схему не буду, так объясню. К плюсу источника питания 24 вольта (стандартный источник ОВЕН) подсоединяем резистор (по моим расчетам 4 килоома), его подсоединяем к вашему датчику с сопротивлением 0-170 Ом, второй конец датчика подсоединяем к минусу источника. На датчике образуется падение напряжение от 0 до 1 вольта, этот сигнал и кидаем на вход прибора.
    Дальше надо будет в меню прибора настроить начальное и конечное значение шкалы.
    Но есть правда проблема - если произойдет обрыв датчика, то на вход прибора придет 24 вольта...
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо.Буду пробовать.