    связка MasterSCADA-Modbus Universal ОРС-сервер-ethernet-10 ПЛК100. Иногда вылетает опрос одного из узлов в Modbus Universal ОРС-сервер, причём спонтанно. После перезапуска проекта Master Scada опрос восстанавливается. Какие наиболее вероятные причины ?

  2. #2

    По умолчанию

    Что значит вылетает опрос? Прекращается опрос контроллера?
    Вероятно проблема с ПЛК100. Попробуйте в настройках TCP узла включить настройку "Реинициализация узла при ошибке". Настройку "Повторное соединение после ошибки" лучше увеличить до 20 секунд.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо ! Понаблюдаю ещё эти выходные. Проект только на этой неделе начал тестировать. К стати, "Реинициализация узла при ошибке" у меня включена. Вы мне посоветовали. Помогло частично. Время повторного соединения пока трогать не буду.

  4. #4

    По умолчанию

    Лучше увеличить, возможно контроллер не успевает закрыть соединение.
    Спасибо.