Тема: Master SCADA и ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию Master SCADA и ПЛК100

    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, новичку разобраться в проблеме.
    Суть в следующем:
    Используется связка MasterSCADA-Modbus Universal ОРС-сервер-ethernet-ПЛК100. В ПЛК есть дискретная переменная, меняющая свое значение каждую миллисекунду на противоположное. В тренде же не удается увидеть идеальную картинку, значение меняется каждые 10...30 мс, причем временной интервал изменяется хаотично. В MasterSCADA и ОРС-сервере периоды опроса заданы равными 1 мс, опрос по изменению входов.
    Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана данная проблема. Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    За одну миллисекунду вы никак не сможете опросить вашу переменную. На один запрос по Ethernet уходит 10-20 мс.
    Какая у вас задача?
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Это значит, что получить период опроса 1 мс не реально.

  4. #4

    По умолчанию

    Пока задача состоит в том, чтобы передавать изменение состояния дискретных входов ПЛК в MasterSCADA с минимальной погрешностью. По ТЗ погрешность не должна превышать 1мс. Что можете посоветовать? Использовать другой интерфейс?

  5. #5

    По умолчанию

    А дальше как нужно с этими изменениями поступать?
    Другой интерфейс тоже проблему не решит.
    Использование архивации в контроллере вас не устроит? Правда в контроллерах ОВЕН с такой скоростью архивировать нельзя.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dikkobraz Посмотреть сообщение
    Пока задача состоит в том, чтобы передавать изменение состояния дискретных входов ПЛК в MasterSCADA с минимальной погрешностью. По ТЗ погрешность не должна превышать 1мс. Что можете посоветовать? Использовать другой интерфейс?
    Тут тебе кроме цифрового осциллографа ничего не поможет.

  7. #7

    По умолчанию

    Время изменения контролирует оператор в тренде. Планировалось так.
    Осциллограф конечно лучшее решение, но к сожалению применять его нет возможности)))
    Спасибо большое за ответы, буду думать дальше.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dikkobraz Посмотреть сообщение
    Время изменения контролирует оператор в тренде. Планировалось так.
    Как оператор может контролировать такие быстрые изменения ? Это физически невозможно.

  9. #9

    По умолчанию

    Но тренд же сохраняет историю изменений. Никто не говорит, что нужно контролировать в режиме реального времени)))

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dikkobraz Посмотреть сообщение
    Но тренд же сохраняет историю изменений. Никто не говорит, что нужно контролировать в режиме реального времени)))
    А ты представляешь какой длины получится тренд ? Жизни человеческой не хватит чтобы просмотреть и проанализировать этот тренд. А сколько памяти понадобится в ПК чтобы сохранить эти данные ? ТЗ надо писать грамотно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.03.2014 в 16:20.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Master Scada
    от незарегистрированный в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 19:17
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 17:42
  3. Стоимость Master Scada???
    от BETEP в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 23:36
  4. ТРМ101 и Master SCADA
    от naum-1975 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 22:48
  5. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •