Тема: ПЛК 63 modbus RTU

  1. #11

    По умолчанию

    В "Прогр. 63/73. РП. Приложение Б. Таб Б.1. Столбец 3." есть Список EnumP и только одна таблица. http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73.pdf

  2. #12

    По умолчанию

    Не совсем понимаю как мне это поможет в чтении\записи переменных по rs485 на МВ110. Как я понимаю это адресация modbus самого ПЛК.

  3. #13

    По умолчанию

    ПЛК73 общается по модбас RTU с МВ110-8АС. Параметры считывает, но не записывает. В этом проблема.

  4. #14

    По умолчанию

    В 9 посте я спросил:
    Здравствуйте! Имеется в наличии ПЛК63 и модуль МВ110-8АС. Соединены по Modbus_RTU. Чтение параметров проходит, а вот запись нет.
    Возможно ошибка в том что запись и чтение организовал через разные массивы.
    В тексте программы:параметр (WORD) пытаюсь записать и читаю два параметра(Real и WORD( который пытаюсь записать)). Чтение происходит, а вот изменения нет.
    Мне в 10 посте ответили:
    ПЛК63/73 не поддерживает групповые запросы по объявленным адресам переменных, используйте служебную копию переменных, она поддерживает групповые запросы.

    Добейтесь чтения одной переменной для начала.

    ох блин какая старинная тема...
    Далее в 11 посте я спросил:

    Первый раз программирую ПЛК73. Не смог найти "служебная копия переменных". Расскажите пожалуйста про неё или где можно прочитать?
    На что мне ответили:

    Прогр. 63/73. РП. Приложение Б. Таб Б.1. Столбец 3.
    Вот к этому и пришли

  5. #15

    По умолчанию

    Что Вы хотите записать в один 0-й регистр пихая в буфер зачем-то 4 байта с непонятными значениями ? С типами разберитесь. И с флажком enabl - тоже.
    В 0-й регистр хочу записать значение 2. И его же прочитать после записи. 4 байта взято из примера. Подскажите тогда как правильно мне сделать.

  6. #16

    По умолчанию

    1. Формируете буфер.
    2. Вызываете ФБ с enable=true
    3. После этого в цикле вызываете этот же ФБ с неизменным буфером и enable=false до появления Complete=true.
    4. Узнаете код ошибки и результат в буфере.
    5. Только после этого можно вызывать этот или иной ФБ МОДБАС с enable=false!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК-63 и ОВЕН ОРС modbus
    от Gosha в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 09:30
  2. ПЛК 63 + овен OPC modbus
    от top_hill в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 13:33
  3. ПЛК 63 modbus
    от Pomar в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:48
  4. ПЛК 110 и ModBus RTU
    от Kraft в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 10:20
  5. ПЛК+Modbus RTU
    от FigoNEt в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 17:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •