Добрый день. Помогите разораться с адресами для подключения интерфейса ТРМ-136.
Меня интересуют каналы вычислителя, значения температуры.
Разработчики сэкономили на бумаге и в инструкции нарисовали только для 1,2 и 6.
Начинаю заполнять промежуток между ними, не сходится с 6 вычислителем.
В 6 вычислителе у меня получается для "положения десятичной точки" 0059, а по паспорту почему то 0063.
Адреса нужны для подключения к ИП 320.
На всякий случай прилагаю таблицу с моими вычислениями.

Канал 1 вычислителя 16ричное
положение десятичной точки 0040
Значение на входе ЛУ int 0041
статус (код ошибки) 0042
значение температуры float ст. слово 0043
значение температуры float мл. слово 0044
Канал 2 вычислителя
положение десятичной точки 0045
Значение на входе ЛУ int 0046
статус (код ошибки) 0047
значение температуры float ст. слово 0048
значение температуры float мл. слово 0049
Канал 3 вычислителя
положение десятичной точки 004a
Значение на входе ЛУ int 004b
статус (код ошибки) 004c
значение температуры float ст. слово 004d
значение температуры float мл. слово 004e
Канал 4 вычислителя
положение десятичной точки 004f
Значение на входе ЛУ int 0050
статус (код ошибки) 0051
значение температуры float ст. слово 0052
значение температуры float мл. слово 0053
Канал 5 вычислителя
положение десятичной точки 0054
Значение на входе ЛУ int 0055
статус (код ошибки) 0056
значение температуры float ст. слово 0057
значение температуры float мл. слово 0058
Канал 6 вычислителя
положение десятичной точки 0059 Не совпадает с таблицей по паспорту написано 0063
Значение на входе ЛУ int 005a
статус (код ошибки) 005b
значение температуры float ст. слово 005c
значение температуры float мл. слово 005d
С уважением.