Показано с 1 по 8 из 8

Тема: plc 304 особенности

  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию plc 304 особенности

    Все же нашлось время у меня отдать в сервис контроллер и вот на днях забрал, в сопроводительных бумагах было описана замена платы, прошивка и т.д.
    Значит IP-адрес установлен по умолчанию и каков он, сделаю вид что не знаю, по честному так оно и есть, в инструкции по определению он один, ко мне изначально пришел плк с другим, общепринятый у овена третий.
    На картинке показан мой путь в поиске адреса, т.к. кабеля КС6 под рукой нет. Самое главное в поиске это не сам адрес хоста, а его маска
    С маской 255.255.0.0. времени было потрачено около сорока минут,чтоб опросить все адреса в этой сети и дождаться вывода результатов, там то я и обнаружил наличие контроллера в сети, а потом уже перешел к маске 255.255.255.0 где определились какие порты можно использовать,как видно на картинке телнетом у меня бы не получилось достучаться до плк.

    И не забываем сразу ставить галку для срабатывания сторожевого таймера в главной задаче

    ЗЫ используя команду nmap -p 21-23 -PR 10.0.6.1-254 получится быстрее отыскать работающие устройства
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (58.0 Кб, Просмотров: 257)
    Последний раз редактировалось capzap; 29.11.2016 в 23:12.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    продолжу, по поводу thttpd
    папка www с правами 777, папка cgi с правами 755, файлы, а в простом случае один index.html права 644, только в этом случае у меня заработало
    настройки в файле thttpd.conf у меня следующие
    port=80
    dir=/mnt/ufs/root/www
    user=root
    cgipat=/cgi/*
    ну а дальше можно заполнять страничку информацией и иметь на борту плк304 веб-сервер

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    На выходных потребовалось проверить комуникационное оборудование,решил использовать 304-й,т.к. адрес у него нестандартный,сиё мероприятие начал как в первом посте, с поиска адреса, немного удивился когда плк необнаружил,хотя индикация сети была. Поступил следующим образом,дал поработать минут пять,выключил включил после подключил кабель,только тогда адрес контроллера был обнаружен сканером и стало можно заливать проекты
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Уважаемый capzap, работаю с ПЛК304 в CS5. Можно ли пару вопросов:
    Где взять библиотеку IoStandart? В проекте при создании появляется Standart только.
    Подскажите подробнее, что нужно менять в XML таргете для ПЛК304 чтобы наконец всё заработало?
    Укажите ссылку на "советы Михаила".

    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    по поводу бибиотеки CmpSysExec: касаемо второй версии, функциональный блок в 304-ом ругается на неразрешенную ссылку,а так идея была хорошая,я на неё закладывался, далее в функции нехватает размерности строки для длинных строк. CAA FILE при добавлении выдал настолько большой список дополнительных библиотек, что отбил всякую охоту продолжать дальше её использовать.
    Совсем забыл что есть обычный SysFile, во вложении примерчик, где на плк304 попытался найти уникальный номер, при сравнении с которым будет зависеть работоспособность основной программы.
    Интересно конечно узнать у других процессор имеет другой серийный номер или нет

    PS добавил картинку с вариантом как бы я сделал такую задачу на sysexecute https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post316776
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (17.2 Кб, Просмотров: 35)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось capzap; 20.10.2019 в 09:22.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Спасибо, capzap!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    прочитал сегодня, что с 304 не работает модбас по последовательному порту, вспомнилось что я тестировал работу на скорую руку написанной функцией чтения, решил выложать
    Вложения Вложения
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    по новой собрал веб-сервер на основе D3.js. Выкладываю проект, сам сервер и видео
    Вложения Вложения
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Особенности Modbus RTU в ТРМ201 v03.0002
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:18
  2. Панель СП270(m)+ПЛК73(s) особенности опроса.
    от Klfman в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 20:12
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 15:37
  4. PLC 100 => PLC 110
    от belokonev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 08:31
  5. Особенности библиотеки SysLibFile
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •