Показано с 1 по 8 из 8

Тема: plc 304 особенности

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию plc 304 особенности

    Все же нашлось время у меня отдать в сервис контроллер и вот на днях забрал, в сопроводительных бумагах было описана замена платы, прошивка и т.д.
    Значит IP-адрес установлен по умолчанию и каков он, сделаю вид что не знаю, по честному так оно и есть, в инструкции по определению он один, ко мне изначально пришел плк с другим, общепринятый у овена третий.
    На картинке показан мой путь в поиске адреса, т.к. кабеля КС6 под рукой нет. Самое главное в поиске это не сам адрес хоста, а его маска
    С маской 255.255.0.0. времени было потрачено около сорока минут,чтоб опросить все адреса в этой сети и дождаться вывода результатов, там то я и обнаружил наличие контроллера в сети, а потом уже перешел к маске 255.255.255.0 где определились какие порты можно использовать,как видно на картинке телнетом у меня бы не получилось достучаться до плк.

    И не забываем сразу ставить галку для срабатывания сторожевого таймера в главной задаче

    ЗЫ используя команду nmap -p 21-23 -PR 10.0.6.1-254 получится быстрее отыскать работающие устройства
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (58.0 Кб, Просмотров: 258)
    Последний раз редактировалось capzap; 29.11.2016 в 23:12.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Особенности Modbus RTU в ТРМ201 v03.0002
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:18
  2. Панель СП270(m)+ПЛК73(s) особенности опроса.
    от Klfman в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 20:12
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 15:37
  4. PLC 100 => PLC 110
    от belokonev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 08:31
  5. Особенности библиотеки SysLibFile
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •