Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: УКТ38-04

  1. #1
    Пользователь Аватар для aleksewap
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Украина,Черкассы
    Сообщений
    5

    Exclamation УКТ38-04

    За што отвечает параметр Р-16???

  2. #2
    Пользователь Аватар для aleksewap
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Украина,Черкассы
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    У нас ваш прибор УКТ-38-04 №675081 2002года выпуска.При калибровке в параметр Р-16 било записано значение 6744.Прибор перестал показивать температуру на верхнем индикаторе висветились прочерки.При отключоной термо компенсации прибор показует правилоно.Просьба обьяснить што ето за параметр р-16 и как с ним обрашятся.какое правильное значение етого параметра.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, Вы проводили юстировку прибора сами?
    В прикрепленном файле описание юстировки для прибора УКТ38-04.
    Р-16 - это параметр для задания кода доступа в режим юстировки.
    Вложения Вложения
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4
    Пользователь Аватар для aleksewap
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Украина,Черкассы
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Калибровал мой колега.Я ему помогаю.

  5. #5
    Пользователь Аватар для aleksewap
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Украина,Черкассы
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Спасиба нам очень помогла ваша инструкцыя.Все отлично работает.

  6. #6
    Пользователь Аватар для aleksewap
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Украина,Черкассы
    Сообщений
    5

    Thumbs up

    Он щяслив
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	УКТ38-04ЩЯСЛИВ.JPG 
Просмотров:	512 
Размер:	76.5 Кб 
ID:	38  

  7. #7

    Talking

    Цитата Сообщение от aleksewap Посмотреть сообщение
    Он щяслив
    Мы тоже рады
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте. Нужна инструкция по юстировке УКТ38-04 98 года выпуска. Ссылка в теме битая. Помогите, если сможете Заранее спасибо!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xatuman Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Нужна инструкция по юстировке УКТ38-04 98 года выпуска. Ссылка в теме битая. Помогите, если сможете Заранее спасибо!
    Добрый день.
    Во вложении руководство на УКТ-38. Юстировка описана в приложении Е.
    Должно подойти к Вашему УКТ.
    Вложения Вложения
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    А старее инструкции нет? У нашего прибора только три параметра P, U, F. По присланной инструкции не получается откалибровать. Плохо стараемся?