Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Самоостанов контроллера ПЛК160

  1. #1

    По умолчанию Самоостанов контроллера ПЛК160

    Добрый день. Контроллер ПЛК160, проработал на объекте 4 месяца, сегодня произошел самопроизвольный останов выполнения программы, погасла лампочка "работа", но обмен данными по RS485 шел, контроллер из передавал. После нажатия кнопки "работа" контроллер запустился, но связь с кодесисом по USB не устанавливалась. Только после сброса удалось установить связь, при этом программа в нем не слетела, все заработало как обычно. Подскажите в чем может быть дело.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Посмотрите по ссылке, может поможет http://www.owen.ru/forum/showthread....ull=1#post7056

  3. #3

    По умолчанию

    Установить модуль "BUTTON" в программе.
    Без него иногда останавливается выполнение программы.