Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Помощь с СИ-8

  1. #1

    По умолчанию Помощь с СИ-8

    Добрый день, приобрели у вас счётчик импульсов СИ-8, индуктивный датчик n-p-n типа. Задача собрать счётчик метража арматуры,при достижении длины 50 метров происходит её отпил отрезным устройством, с последующим обнулением счётчика.Конструктивно диск диаметром 8см с меткой по длине окружности закреплён на вал тянущего устройства этой арматуры, Вопрос: Какие необходимые параметры нужно настроить для автоматического реза, функцию сброса(обнуления). Можно ли компенсировать с помощью настроек расстояние от датчика импульсов до отрезного диска(расстояние 2 метра). Датчик подключён к Вх1

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    сброс по внешнему сигналу, к примеру от датчика, как отрежет.
    все остальное в инструкции расписано.
    отмерьте и посчитайте сколько это импульсов.
    настройте выходное реле на срабатывание при достижении значения.

  3. #3

    По умолчанию

    Сброс планирую сделать с контакта пускателя на двигатель отрезного, подключив к вх3. Программно нужно настраивать вх3 на сброс?
    В параметрах группы С выставил: время измерения 1с, начальное смещение 0, CnP=2(Прямой счёт импульсов с возм. сброса по отдельным входам), постоянная времени входного фильтра 20с, Cnd=2 (отображается расходомер).
    Парраметры группы D. Sel1=1, направление счёта = 1, Set1=5.
    При этих установках на экране не отображаются импульсы.

  4. #4

    По умолчанию

    На диске одна метка?

    Настройка СИ

    Group A
    U1=50
    t1=1

    Group B
    Strt =0
    FinL=-1
    FinH=50

    Group C
    P=1
    F=0,2514
    ti=завод уставка
    di=завод уставка
    tc=завод уставка
    inp=2
    ind=1
    Ftt=завод уставка
    init=завод уставка

    Grop D
    SEL1=1
    dir1=3
    SEt1=5

    Как задать множитель описано тут: http://www.owen.ru/catalog/21966766
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо большое, метка одна, но планирую сделать 4 метки. Тем самым разделить F=0,2514 на 4. Для большей точности. Сброс на вх3 через кнопку

  6. #6

    По умолчанию

    Не нужно, сброс будет происходить автоматически.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. СИ 8
    от ART SSS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 13:30
  2. Необходима помощь в подборе СИ
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 09:10
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  4. си-8
    от Alexadresat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:44
  5. си-8?
    от В.Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 11:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •