Используется СПК207.03.CS.WEB прошивка 3302 таргет 3.5.3.40
Codesys v3.5 SP4.
Было замечено, что при подключении через WEB сначала работает всё нормально, но стоит подключиться одновременно со второго компьютера теряется связь на обоих.
При этом отваливается сетевой интерфейс на ПЛК, помогает только перезагрузка ПЛК.
На мой взгляд проблема в драйверах сети Linux.
Как выяснилось повторить такую неисправность очень просто - достаточно с компьютера в командной строке выполнить команду вида:

ping 10.0.6.10 -t -l 30000

После нескольких успешных ответов (примерно от 10 до 20 шт.) сеть отваливается, хотя при стандартной длине пакета в 32 байта вроде бы как работает (или может быть просто дольше).
Зачастую при этом на сетевом разъеме светятся оба-жёлтый и зелёный - светодиода даже при отсоединённом сетевом кабеле!!!
Иногда помогает перезапуск интерфейса в консоли Lunux СПК:

ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 up

но не всегда- тогда только выключение и включение питания.
При этом, при отвалившейся сети, сам СПК207 продолжает работать нормально, выполняет программу, управляется с touch панели и т.д.
Также заметил, что при незагруженном в СПК проекте ( видимо больше свободной памяти) хорошо работает и
ping 10.0.6.10 -t -l 65500
.... но до поры до времени, может 50 раз ответит, может 100, но в конце концов сетевой интерфейс отвалится (((.
Всё это было проверено и повторяется на 2-х экземплярах СПК, купленных в разное время.
Я конечно понимаю, что это новая продукция, может быть не до конца отлаженная.
Прошу разработчиков принять меры.