Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Цикл опроса Modbus Universal OPC Server

  1. #1

    По умолчанию Цикл опроса Modbus Universal OPC Server

    Добрый день...

    В процессе анализа работы OPC сервера с Modbus устройствами возникли некоторые вопросы. Подключали ОВЕНовский модуль МУ-110-16к, а также собственную разработку, некий контроллер протокола Modbus RTU с доступными адресами чтения/записи.

    Выяснилась следующая вещь - не зависимо от того, сколь малое значение можно ставить в поле периода опроса устройства OPC сервера, временно интервал между парами Tx Rx не может быть меньше интервала в примерно 252 мс.
    То есть выглядит ситуация так в окне запросов (если смотреть снизу вверх, так как сообщения появляются в окне):
    ...
    Rx .....
    Tx .....
    |
    примерно 252 мс
    |
    Rx .....
    Tx .....
    |
    примерно 252 мс
    |
    Rx .....
    Tx .....
    ...
    Интервал между Modbus запросом и ответом от подчиненного устройства колебался в пределах 8-16 мс в зависимости от устройства (наш контроллер был быстрее, модуль МВ медленнее, но в данном случае не суть важно).
    Также этот период имели возможность наблюдать и на осциллографе, подключенным ко входам или соответсвующим контактам подчиненых устройств. (в этом случае был написан небольшой скрипт, циклически меняющий состояния значений регистров и с записью через функцию modbus.WriteHoldingRegistersAs...).

    Собственно сам вопрос: это реально ограничение временных интервалов функционирования самой программы (OPC сервер) или еще что то? Для наших целей хотелось бы иметь эти времена как минимум в 2 раза меньшие, как максимум - в 4.
    Версия OPC сервера 2.0.0.10.

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте обновить вашу версию до текущей - мы проводили работы по ускорению работы OPC сервера.
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    Также в свойствах узла вам нужно задать межсимвольный таймаут. По умолчанию он равен 0 - в таком режиме межсимвольный тайумаут равен 50 мс. Задайте значение данной настройки 5-10 мс (можно меньше)
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Хорошо, спасибо. Опробуем.

  4. #4

    По умолчанию

    День добрый (еще раз).

    Опробовали свежую версию Modbus Universal OPC Server - скорость обмена с оборудованием действительно существенно возрасла:

    Для модуля МУ-110-16к удалось выставить следующие времена: межс.таймаут - 20мс, время ответа - 20мс, период опроса - 40мс.
    По осциллографу, подключенному к выходам, давало где-то в районе 60 мс суммарно (16 Гц - что более менее приемлимо для наших задач).

    Возник смежный вопрос, а именно - визуализация изменяемых значений переменных в самом OPC сервере, и что более важно, в MasterSCADA довольно низкая.
    Подгружали конфигурацию OPC сервера в проект SCADA и наблюдали изменения значений в боковом поле от дерева оборудования на запущенном проекте.
    Система с частотой 1 Гц или даже медленнее отслеживала циклические изменения переменной. Вывести на мнемосхему изменяемое значение пока не пробовали.

    Какие тут будут рекомендации по ускорению процесса отображения значений? Cтавили в дереве оборудования период опроса OPC сервера 50мс , полный период опроса - 100
    мс, период опроса дерева объектов, тоже в районе 100 мс, версия SCADA 3.4.

  5. #5

    По умолчанию

    Что вы итогом хотите получить что требуется такая скорость визуальногообновления переменных?
    Поступают ли данные в скаду или нет, отслеживается на закладке "Данные" у переменной в скаде. http://screencast.com/t/V3aPUMnLS
    Отрисовка же в дереве происходит с частотой примерно раз в 1 сек т.к. с одной стороны это не загружает систему, а с другой более быстрая визуализация просто не требуется для оператора.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Я уточню немного наши потребности - для нас, конечно же, важно будет то, чтобы на интерфейсе оператора (на отрисованной мнемосхеме) в режиме исполнения вот эти значения, которые будут выведены из переменных, которые получают их от OPC сервера обновлялись с частотой не хуже хотя бы 10 Гц. То как отображается информация в интерфейсе самого OPC сервера, или в дереве системы, конечно же не так важно, поскольку оператор в режиме исполнения не будет видеть эти вещи, а будет видеть полноэкранный интерфейс с кнопками, индикаторами, полями значений, может быть трендами и т.п. Просто некоторое время назад, мы делали проект с простеньким интерфейсом (были SCADA+OPCСервер+модули ввода/вывода ОВЕН) там что то не очень быстро данные обновлялись, хотя возможно тогда была старая версия OPC сервера, которая медленно общалась с приборами - в общем надо смотреть.
    Вы можете пояснить для начала вот этот момент - на мнемосхеме выведенные значения будут отображаться максимально быстро (с учетом выставленных значений соотв.периодов опроса) или там тоже введено ограничение по периодичности вывода информации?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tester Посмотреть сообщение
    Вы можете пояснить для начала вот этот момент - на мнемосхеме выведенные значения будут отображаться максимально быстро (с учетом выставленных значений соотв.периодов опроса) или там тоже введено ограничение по периодичности вывода информации?
    Дополнительных ограничений на вывод в мнемосхемах у нас нет. Данные будут обновляться с тем периодом, каким установил пользователь. Однако если характеристики компьютера не позволяют обновлять переменные с установленным периодом, то период опроса будет снижаться.
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, что развеяли сомнения. Будем проверять на практике.

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. master opc universal modbus server
    от rekbrjaaa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 19:34
  3. Modbus Universal OPC Server 32teg и сетевая версия SCADA
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 18:16
  4. Автозапуск OPC-сервера (MasterOPC Universal Modbus Server)
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:44
  5. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 21:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •