Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Турбинный расходомер PTF и ТРМ 201

  1. #1

    По умолчанию Турбинный расходомер PTF и ТРМ 201

    Здравствуйте уважаемые господа.
    Нашей компанией была закуплена партия приборов ТРМ - 201 и ТРМ - 212, для строительства миниНПЗ.
    И вот у нас возникла такая проблема.
    Необходимо связать турбинный расходомер жидкости PTF (ПСИ-90Ф-1 ), который на выходе выдает однополярный импульсный сигнала тока или напряжения прямоугольной формы с частотой, равной частоте индуктированного сигнала, с прибором ТРМ- 201.
    То есть частотно-импульсный сигнал преобразовать в 4-20
    Может кто сталкивался, подскажите как лучше сделать.

  2. #2

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо всем за ответы.
    Остановил свой выбор на АТВ-3 компании Взлет.
    Для уточнения деталей написал им в тех поддержку и вот что ответили. Мы не уверены что АТВ - 0,3 будет корректно работать с чужим оборудованием.
    Я в замешательстве.

  5. #5

    По умолчанию

    Да они тебе хотят свой расходомер в нагрузку збагрить, вот и напускают туман. Главное чтобы расходомер и преобразователь можно было состыковать по электрической цепи. Ну и предельное значение частоты импульсов на выходе расходомера не должно превышать того что записано в технических характеристиках преобразователя.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.03.2014 в 12:57.

  6. #6

    По умолчанию

    Позвонил в Петербург в тех поддержку, вот что ответили - Корректная работа АТВ-3 возможна при достаточно большой выходной частоте расходомера. Как правило это 500 до 10 000Гц. Частота импульсов у вертушек и турбинок намного ниже, соответственно погрешность измерения при передаче информации будет очень большой.
    В итоге решил ставить теплоэнергоконтроллер ИМ2300
    Спасибо всем за ответы

Похожие темы

  1. ТРМ-201
    от sover в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 17:24
  2. Запрос ТРМ-201
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 12:10
  3. сколько показаний можно считать с секунду трм-201 и трм-138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •