Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Подключение ПЛК-150 через Switch

  1. #1
    Сергей М
    Гость

    По умолчанию Подключение ПЛК-150 через Switch

    Подключил ПЛК-150 к ПК через Ethernet двумя Switch, длинна кабеля около 120м нет связи, хотя на столе работает нормально. Подскажите пожалуйста какой длинны должен быть кабель для подключения ПЛК к ПК с помощью 2х Switch, и можно ли укладывать кабель в цеховую кабельную линию вместе с силовыми кабелями.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей М Посмотреть сообщение
    Подключил ПЛК-150 к ПК через Ethernet двумя Switch, длинна кабеля около 120м нет связи, хотя на столе работает нормально. Подскажите пожалуйста какой длинны должен быть кабель для подключения ПЛК к ПК с помощью 2х Switch, и можно ли укладывать кабель в цеховую кабельную линию вместе с силовыми кабелями.
    На столе также проверяли двумя свичами или напрямую к ПК подключали?

    Вообще говоря, тянуть вместе сигнальные и силовые кабеля крайне не рекомендуется.

    Кабель между ПК и свичом, а также между свичом и ПЛК должен быть прямой. Обратите на это внимание.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей М Посмотреть сообщение
    Подключил ПЛК-150 к ПК через Ethernet двумя Switch, длинна кабеля около 120м нет связи, хотя на столе работает нормально. Подскажите пожалуйста какой длинны должен быть кабель для подключения ПЛК к ПК с помощью 2х Switch, и можно ли укладывать кабель в цеховую кабельную линию вместе с силовыми кабелями.
    1. ПО стандарту Ethernet длина кабелей в сегменте не более 100м для 5 категории.
    2. Нек-е свичи, в особенности управляемые, почему-то не любят MAC-адреса наших ПЛК. Если дело не в длине кабеля, попробуйте сменить MAC,

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •