[QUOTE=UB9COZ;134888]Что-то тут не так. Температура регулируется путём изменения протока теплоносителя через теплообменник регулировочным клапаном типа Danfoss VB2 + привод для него AMV30, а насколько открыть/закрыть этот клапан и служит ТРМ32. Частотник тут вообще непричём. Но его поставить можно, например для постоянного поддержания определённой циркуляции воды, а заодно и давления, хотя последнее в последнюю очередь, т.к. давление в закрытом ГВС обычно поддерживается станцией ХВС. Ну, как-то так, поправьте если что. Хотя схем ИТП полно всяких разных.

А что тут не так? изменением протока в греющем контуре теплообменника добиваемся заданной температуры в нагреваемом с учетом что с проток нагреваемого контура меняется в зависимости от водоразбора ГВС. данфос VB2 - клапан 2-х ходовой (или прижимной, как вам удобнее). при использовании такого клапана для регулирования протока греющего контура - куда будет "толкать" насос, обеспечивающий циркуляцию греющей среды когда не будет водоразбора. на закрытый клапан?
если какой-нибудь проектировщик не напичкал схему доп.насосами при использовании VB2 (ведь должен же быть еще и байпас)?
в практике используются 3-х ходовые смесительные краны, посмотрите у данфоса, устанавливаются как на греющем так и на нагреваемом контуре. в последнем случае температура греющего контура остается определенной, заданной на котле и т.п. а температура нагреваемой среды поддерживается увеличением или уменьшением подмеса рециркулируемой (возвращаемой из системы ГВС дома) среды.
Возвращаясь к своему вопросу: насос предполагаю установить на греющий контур, аналоговый датчик на подачу ГВС (выход нагреваемой среды из теплообменника)
хочу всего лишь узнать у специалистов ОВЕНа, ПЧВ из какой серии (1-й или 3-й) лучше всего подобрать. в чем их различие? возможен ли переход частотника в "спящий" режим при полном отсутствии водоразбора на ПЧВ1? как сей процесс происходит? какой лучше аналоговый датчик подобрать (вольтовый, амперный)?