Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Управление частотой вращения эл. двигателя насосной станции в зависимости от давления

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    при заказе пчв лпо идет отдельно, еще что-то нужно заказывать дополнительно?
    настройки аналогового входа - параметры группы 6?
    6-00 это и есть время за которое фиксируется минимальный сигнал для отключения?
    как все таки настроить пчв на поддержание допустим 60 градусов при использовании дтс 0-150 градусов/4-20мА
    что такое замкнутый и разомкнутый контур?
    сталкиваюсь впервые, на ТРМки инструкции еще понятные для меня, а здесь вообще темный лес...

  2. #22

    По умолчанию

    ЛПО идет отдельно, его можно брать 1 на несколько ПЧВ, оно нужно для ввода параметров и индикации. Снимается-устанавливается "на ходу".
    Минимальный сигнал для отключения формируется по принижению выходом ПИ регулятора минимальной скорости двигателя.
    Замнкнутый контур::= регулирование величины ПИ регулятором (замнкнутая петля регулирования), разомнкнутый::= ПЧВ просто исполнитель, сколько Гц (скаляр) или об/мин (вектор) задали - столько и регулирует.

    А теперь попробуйте прописать параметры, напишите их тут. Я подправлю. Если совсем не получиться.... ну чтоже, попробую помочь.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    в реалии, эта схема будет работать?

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    будет чуть позже, пока есть общая картина по возможностям, ограничениям. надо досконально ознакомится с инструкцией. читаешь, пока от ссылки до ссылки переходишь, забываешь о чем читал. это первичное ознакомление. ставить буду однозначно...

  5. #25

    По умолчанию

    Должна.
    Сам, правда, не пробовал.

    Проблему вижу одну. Расход теплоносителя ~ пропорционален скорости вращения насоса. Тогда вы можете изменять его только ~4 раза, иначе двигатель насоса может перегреться. А этого вообще говоря, мало. Любой самый плохой регулирующий клапан имеет коэффициент достоверности 20 и более.

  6. #26

    По умолчанию

    Сомневаюсь в реализации данной схемы, пид замучаетесь настраивать, но надеюсь что у вас получится.

  7. #27

    По умолчанию

    Всем привет.
    Есть датчик давления на входе 4..20мА и выход 4..20мА для задания частоты частотник! Подскажите какой программный Пид-регулятор можно использовать на ПЛК-150 для регулирования частоты через выход 4..20мА.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan_19 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Есть датчик давления на входе 4..20мА и выход 4..20мА для задания частоты частотник! Подскажите какой программный Пид-регулятор можно использовать на ПЛК-150 для регулирования частоты через выход 4..20мА.
    Хорошим моветоном будет подача сигнала с датчика напрямую в частотник, а с аналогового выхода частотника завести на вход ПЛК копию сигнала датчика, для контроля. Управлять частотником либо с выхода 4...20мА ПЛК, либо задавать уставку "ручками". ПИД-регулятор используется от частотника.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 15.02.2022 в 11:52.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    "Хороший моветон" это сильно!

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 17:19
  2. Подключение энкодера к ПЛК. Скорость вращения двигателя
    от putin_14 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 09:49
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 22:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 23:50
  5. Управление насосной станцией
    от Marktwen в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 20:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •