Тема: Управление частотой вращения эл. двигателя насосной станции в зависимости от давления

  1. #1

    По умолчанию Управление частотой вращения эл. двигателя насосной станции в зависимости от давления

    День добрый! Помогите в подборе оборудования. ПИД регулятор с частотным преобразователем или другой вариант.
    Задача: Поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения, в районе 5 атм на разных трубопроводах.
    Имеем: Две насосные станции с эл. моторами мощностью по 0,55 кВт (возможны два варианта одно и трех фазное исполнение) n=2800 об/мин.

  2. #2

    По умолчанию

    Ставь частотный преобразователь с ПИД-регулятором с ОС по давлению в трубопроводе.

  3. #3

    По умолчанию

    Остановился на ПЧВ101-К75-А
    Есть несколько вопросов по программной конфигурации "Поддержание заданного давления"
    Например
    При достижении давления предустановленного значения (код 3-10) 5 бар и выхода ниже расчетной частоты скорости 20 Гц (код 4-12), произойдет-ли отключение питания двигателя?
    http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_008.pdf Пункт 4.7 стр 27

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2014
    Адрес
    Екатеринбург, MO06GT
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexKaps Посмотреть сообщение
    Остановился на ПЧВ101-К75-А
    Есть несколько вопросов по программной конфигурации "Поддержание заданного давления"
    Например
    При достижении давления предустановленного значения (код 3-10) 5 бар и выхода ниже расчетной частоты скорости 20 Гц (код 4-12), произойдет-ли отключение питания двигателя?
    http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_008.pdf Пункт 4.7 стр 27
    Не произойдёт. Надо использовать спящий режим, пункт 4.8. Работает. Точнее, как я помню, 4.7 + 4.8
    Под свои нужды придётся подстроить ПИД-регулятор, пункты меню 7-33 и 7-34.
    Я отключал всякие функции подмагничивания постоянным током и торможения, т.к. не все двигатели работают с такими настройками. В моём случае при разгоне движка до ~30-33 Гц ротор клинило (казалось, будто бы он за статор задевает и вот-вот полетит стружка), возникала ошибка "перегрузка по току", опять разгон, опять клин и так несколько раз, пока совсем в аварию не вывалился.

  5. #5

    По умолчанию

    Вечер Добрый! UB9COZ Спасибо за подсказку.
    Заказал два ПЧВ101-1К5-А + датчики давления, пока жду прихода оборудования. Пуск и настройка планируется на май-июнь, после чего отчитаюсь

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    добрый день. у меня аналогичная ситуация, только поддерживать нужно постоянную температуру (к примеру - ГВС). раньше обходился трм-32,33 и тп. сейчас (впервые) до частотника созрел. параметры движка 3х380; 50ГЦ; 1,9А на фазу. как лучше скомплектовать (аналоговый датчик+ПЧВ)?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей1573980 Посмотреть сообщение
    добрый день. у меня аналогичная ситуация, только поддерживать нужно постоянную температуру (к примеру - ГВС). раньше обходился трм-32,33 и тп. сейчас (впервые) до частотника созрел. параметры движка 3х380; 50ГЦ; 1,9А на фазу. как лучше скомплектовать (аналоговый датчик+ПЧВ)?
    Если предполагается регулировать температуру обратной воды путем изменения производительности насоса ГВС, то заводишь на ПЧВ уставку температуры , в качестве сигнала обратной связи берешь сигнал с датчика температуры обратной воды. ПИД будет регулировать производительность насоса ГВС.

  8. #8

    По умолчанию

    Приведите схему узла ГВС - тогда можно рекомендовать.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2014
    Адрес
    Екатеринбург, MO06GT
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Что-то тут не так. Температура регулируется путём изменения протока теплоносителя через теплообменник регулировочным клапаном типа Danfoss VB2 + привод для него AMV30, а насколько открыть/закрыть этот клапан и служит ТРМ32. Частотник тут вообще непричём. Но его поставить можно, например для постоянного поддержания определённой циркуляции воды, а заодно и давления, хотя последнее в последнюю очередь, т.к. давление в закрытом ГВС обычно поддерживается станцией ХВС. Ну, как-то так, поправьте если что. Хотя схем ИТП полно всяких разных.

  10. #10

    По умолчанию

    Не совсем так, во всяком случае - не всегда.
    При центральном теплоснабжении, особенно от ТЭЦ - Вы правы на 100%
    При работе от собственной котельной или общей котельной с гидравлическим разделителем на входе устанавливаются циркуляционные насосы греющего контура с 3-х ходовым клапаном. И, в принципе, это заменяется регулируемым насосом, вопрос только в степени регулирования расхода насосом.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 17:19
  2. Подключение энкодера к ПЛК. Скорость вращения двигателя
    от putin_14 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 09:49
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 22:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 23:50
  5. Управление насосной станцией
    от Marktwen в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 20:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •