Тема: Управление частотой вращения эл. двигателя насосной станции в зависимости от давления

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    [QUOTE=UB9COZ;134888]Что-то тут не так. Температура регулируется путём изменения протока теплоносителя через теплообменник регулировочным клапаном типа Danfoss VB2 + привод для него AMV30, а насколько открыть/закрыть этот клапан и служит ТРМ32. Частотник тут вообще непричём. Но его поставить можно, например для постоянного поддержания определённой циркуляции воды, а заодно и давления, хотя последнее в последнюю очередь, т.к. давление в закрытом ГВС обычно поддерживается станцией ХВС. Ну, как-то так, поправьте если что. Хотя схем ИТП полно всяких разных.

    А что тут не так? изменением протока в греющем контуре теплообменника добиваемся заданной температуры в нагреваемом с учетом что с проток нагреваемого контура меняется в зависимости от водоразбора ГВС. данфос VB2 - клапан 2-х ходовой (или прижимной, как вам удобнее). при использовании такого клапана для регулирования протока греющего контура - куда будет "толкать" насос, обеспечивающий циркуляцию греющей среды когда не будет водоразбора. на закрытый клапан?
    если какой-нибудь проектировщик не напичкал схему доп.насосами при использовании VB2 (ведь должен же быть еще и байпас)?
    в практике используются 3-х ходовые смесительные краны, посмотрите у данфоса, устанавливаются как на греющем так и на нагреваемом контуре. в последнем случае температура греющего контура остается определенной, заданной на котле и т.п. а температура нагреваемой среды поддерживается увеличением или уменьшением подмеса рециркулируемой (возвращаемой из системы ГВС дома) среды.
    Возвращаясь к своему вопросу: насос предполагаю установить на греющий контур, аналоговый датчик на подачу ГВС (выход нагреваемой среды из теплообменника)
    хочу всего лишь узнать у специалистов ОВЕНа, ПЧВ из какой серии (1-й или 3-й) лучше всего подобрать. в чем их различие? возможен ли переход частотника в "спящий" режим при полном отсутствии водоразбора на ПЧВ1? как сей процесс происходит? какой лучше аналоговый датчик подобрать (вольтовый, амперный)?

  2. #12

    По умолчанию

    Любой ПЧВ на нужную мощность насоса. Датчик - термодатчик со встроенным НПТ ("таблетка") в головке. Засыпание реализуете настройками ПЧВ.
    Оцените только разницу в расходах, нельзя уменьшать скорость мотора в вашем случае ниже 12,5Гц (25% номинала) из-за перегрева двигателя.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    кстати, для централизованных систем теплоснабжения (от ТЭЦ) лучше ставить данфосс AVT/VG, AVT/VGF - каппилярные терморегуляторы. ТРМки в силу нестабильности и высокой скорости изменения протока нагреваемой среды (ГВС) в ту или иную сторону просто-напросто не успевают за "температурой", есть у них такой недостаток... и как там параметры А4-А6 (трм32) не меняй, все равно будет разброс на 2-6 градусов в момент изменения расхода ГВС. очень заметно для зданий/домов у которых в подвалах и цоколях оформлены бани/сауны/минибассейны
    это мы уже немного отклонились от темы....
    Последний раз редактировалось сергей1573980; 03.04.2014 в 22:03.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    НПТ заказывается отдельно? или он уже идет в комплекте с ДТСом? его еще нужно будет настраивать на диапазон регулирования?
    допустим возьму ДТС 035 50М кл.0,5 L=60 0-150 град и ПЧВ101-К18-А ?
    в чем разница между ПЧВ101-К18-А и ПЧВ3-К25-Б (дороже, значит - лучше!) ?

  5. #15

    По умолчанию

    Лучше сразу закажите в ОВЕНе ДТС с увеличенной головкой и смонтированным НТП, настроенным на нужный вам диапазон регулирования, чтобы не покупать программатор.
    В ПЧВ3 как минимум больше функций. Но для Вас это не имеет значения для данной задачи.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Лучше сразу закажите в ОВЕНе ДТС с увеличенной головкой и смонтированным НТП, настроенным на нужный вам диапазон регулирования, чтобы не покупать программатор.
    В ПЧВ3 как минимум больше функций. Но для Вас это не имеет значения для данной задачи.
    спасибо большое...

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    как работает "спящий режим" на ПЧВ3?

  8. #18

    По умолчанию

    Для вашего случая нужен не спящий режим, а останов при падении частоты ниже 12,5Гц.
    Решается настройками параметров двигателя.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    ПЧВ1. это параметр 4-12? каков порядок задания уставки, она задается в процентах?

  10. #20

    По умолчанию

    1-80 = 0 1-82 = 12,5

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 17:19
  2. Подключение энкодера к ПЛК. Скорость вращения двигателя
    от putin_14 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 09:49
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 22:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 23:50
  5. Управление насосной станцией
    от Marktwen в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 20:54