Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ133М-02+МР1 - не работает переход между режимами по С4, вопрос по работе МР1

  1. #1

    По умолчанию ТРМ133М-02+МР1 - не работает переход между режимами по С4, вопрос по работе МР1

    Виноват, что не дождался авторизации на форуме и отписал в суппорт. Пока писал в суппорт, пришло письмо о доступе на форум.
    В поиске похожей проблемы не нашел.

    Имеется приточно-вытяжная система на контроллере ТРМ133М-02. При
    подаче напряжения со встроенного в ТРМ источника на вход С4 включается
    "Дежурный режим". Но никак не могу добиться того, чтоб со снятием
    напряжения с входа С4 контроллер переходил в режим "Нагрев".
    При снятие напряжение ничего не происходит, машина остается в режиме
    "Деж. зима". Если нажать кнопку ПУСК на ТРМ в теч. 2 сек. - машина
    переходит в режим "Нагрев". Но была задача исключить какие-либо
    контакты пользователя далее регулятора оборотов и кнопки пуск-стоп на
    щите. Эмпирическим путем выявлено, что с помощью С4 машина переходит в
    режим "Нагрев", но след. последовательностью: из режима "Деж. Зима" -
    С4=0, С4=1, С4=0.

    С4=0 - никаких изменений, машина стоит в реж. "Деж. Зима".
    С4=1 - переход в режим "Прогрев" с отчетом времени. Если в момент
    отсчета снять напряжение с С4 - машина после "Прогрева" перейдет в
    режим "Нагрев".

    То есть, клиенту для запуска необходимо нажать кнопку Пуск, далее Стоп,
    и снова Пуск. Что несколько колхозно выглядит с точки зрения удобства
    использования. Подскажите, в чем может быть дело и можно ли это
    победить?


    И также вопрос по модулю МР1. Возможно, что это важно, модуль приобретался
    отдельно у оф. дилера в СПб. Контроллер и прочее россыпью клиент
    предоставил после смены своего адреса, но модуля в комплекте уже не было.

    В инструкции к МР1 сказано, что МР1 изначально настроен на совместную работу
    с ТРМ133М. Также из инструкции к ТРМ следует, что выход МР1-1 отвечает за
    насос, МР1-4 звук. сигн., МР1-5 деж. режим, МР1-6 - авария.

    По факту, при работе в режиме "Нагрев" без каких-либо ошибок постоянно
    горят лампы 1, 4 и 6. При аварии по С3 (заморозка по возд) гаснут
    все кроме насоса. За что отвечают выходы 4 и 6 в таком случае?
    Мне хотелось использовать выходы насоса, деж. режима, аварии. Первые
    два на 1 и 5 выходе работают вроде корректно. На какой выход
    отрабатывает авария - понять не смог.
    С3=1 вообще приводит к индикации аварии на МР1? Или только С2=1?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Поставили штук 20 таких,везде проблема одинакова.Для пуска/останова системы необходимо использовать одну кнопку без фиксации с нормально открытым контактом.При первом нажатии система уходит в прогрев,при повторном в деж.режим.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    По работе с дискретным входом С4: для перевода прибора из режима работы в деж.режим - необходимо подать на вход логическую единицу. Точно также для перевода из деж.режима в работу необходимо подать на вход логическую единицу.
    При работе с двумя кнопками "пуск" и "стоп" - можно использовать кнопки без фиксации (см.ответ ранее).

    По модулю МР1 - логика управления устройствами аварийной сигнализации - инверсная (описание дискретных выходов МР1) - сами устройства подключаются к нормально замкнутым контактами соответствующих реле МР1. Светодиоды аварийныйх выходов МР - в случае аварии гаснут, в случае нормальной работы загораются.

    С2 - некритичная авария (засорения фильтра) - сообщение на индикаторе прибора.
    С3 - критичная авария (замерзание) - замыкаются нормально замкнутые контакты соответствющих ВУ МР1, светодиоды их гаснут.
    Описание ситауций срабатывания реле 6 (лампа) и реле 4 (ревун) см.в РЭ в тбл.8.4.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 21:37
  2. Вопрос по работе блока HYSTERESIS
    от kastor163 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 11:36
  3. ТРМ133М + МР1 + ПЛК
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 01:39
  4. ТРМ10-модификация С3 - вопрос по работе и программированию
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 09:15

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •