    Подобрать контроллер

    Тема такая:

    Будет большая ёмкость (безнапорные фильтры), в нём необходимо контроллировать уровень водяного столба в пределах 2,5-3,5 метров. Для этого предполагается использовать тензиометрический датчик типа ПД100-ДИ 4-20 мА с верхним пределом измерения 1 Бар (0,1 МПа). Далее, датчик через контроллер будет управлять насосом, который подаёт на фильтр воду. Будет три уставки.
    1-я: верхний уровень 3,5 метра (~0,35 Бар) - порог когда насос подачи отключается;
    2-я: нижний уровень 2,5 метра (~0,25 Бар) - порог включения насоса подачи воды;
    3-я: аварийная, 1 метр (~0,1 Бар) - это будет сигналом на остановку гидростанции, которая забирает воду из фильтра, аля сухой ход, выключает её.
    Везде используются "сухие контакты". Аналоговый только вход от датчика давления.

    Я вижу данное решение на оборудовании Овен используя контроллер ПЛК63-РРРРИИ-L совместно с датчиком ПД100-ДИ0,1-171-0,5.
    Единственное что меня смущает, никогда в жизни ранее такие контроллеры не программировал. Но есть некоторый опыт программирования МК в среде CodeVision AVR на языке C, может чем-то сравнимо.

    Рассмотрю другие возможные предложения по подбору оборудования. Спасибо !

  2. #2

    По умолчанию

    Проще всего сделать данную задачу на 2ТРМ1 или ТРМ202
    Подключаете датчик ПД100 к прибору. Настраиваете 2ТРМ1 (ТРМ202) так, что 2 канала работают от одного датчика.
    По первому каналу выставляете уставку Т=3, гистерезис 0,5. Прибор будет отключать насос при 3,5 метра водяного столба и включать при 2,5 м вод ст
    Что касается аварийной сигнализации, то можно организовать так же по сигналу от датчика давления, только не понятно , почему 1 метр, когда Вы держите 3,5 метра. Или это уже другой процесс?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2014
    Адрес
    Екатеринбург, MO06GT
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Что касается аварийной сигнализации, то можно организовать так же по сигналу от датчика давления, только не понятно , почему 1 метр, когда Вы держите 3,5 метра. Или это уже другой процесс?
    Да, это аварийный сигнал на останов другой насосной станции. Мало-ли что произойдёт с насосом, который подаёт воду на фильтры, контроллер его включить то включил, а по факту он может и не включился по какой-нибудь сторонней причине. Поэтому и хочется на одном/двух устройствах организовать ещё и защиту второго насоса, который забирает воду из фильтров.
    Спасибо !

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Про датчик не скажу ,а про алгоритм ,то его можно реализовать на ПР114 (если датчики аналоговые) или ПР110 ,если датчики дискретные ,причем кроме основного алгоритма можно добавить функциональную диагностику .С программой поможем
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,687

    По умолчанию

    Какие датчики , такое и ПР

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Какой зверь ,такое и число
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Про датчик не скажу ,а про алгоритм ,то его можно реализовать на ПР114 (если датчики аналоговые) или ПР110 ,если датчики дискретные ,причем кроме основного алгоритма можно добавить функциональную диагностику .С программой поможем
    согласен, может быть не знаю всех нюансов автора темы, но как было представлено в посту 1 - для этих задач достаточно и ПР.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2014
    Адрес
    Екатеринбург, MO06GT
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Соглашусь, что на ПР114 было бы проще. Но тема где-то тут выше как бы намекнула, что пока не стоит, т.к. будет аналоговый сигнал.
    Пока попробую на ТРМ202, хотя в презентации сказано что может работать от одного датчика (4-20), но почитывая инструкцию, я не нашел как объединить аналоговые входы в один, для работы с одного датчика по 2-м уставкам (например 3,5-4,5 + 0,5-1,5). Может между строк читал.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UB9COZ Посмотреть сообщение
    Соглашусь, что на ПР114 было бы проще. Но тема где-то тут выше как бы намекнула, что пока не стоит, т.к. будет аналоговый сигнал.
    Пока попробую на ТРМ202, хотя в презентации сказано что может работать от одного датчика (4-20), но почитывая инструкцию, я не нашел как объединить аналоговые входы в один, для работы с одного датчика по 2-м уставкам (например 3,5-4,5 + 0,5-1,5). Может между строк читал.
    Вам не намекнули, а конкретно сказали, что для аналогового сигнала применить ПР114, а вот если дискретный, то можно ПР110.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Все хорошо да только датчик давления не надежный используйте Метран или тп. У нас уже штук 15 накрылись (использовали в котельной работали в паре с ТРМ201), больше их покупать не будим, месяца два назад мы их все собрали и отправили в ОВЕН до сих пор не ответа не привета.
    А у нас на котельной - наоборот.
    Выкинули Метраны и поставили "Овен" и гидрогазприборовские.
    Всё с 2008 года работает.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. помогите подобрать контроллер
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 17:50
  2. Помогите подобрать контроллер
    от RedReflection в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 16:18
  3. помогите подобрать контроллер
    от RomanSteff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 09:25
  4. помогите подобрать контроллер
    от леня в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 09:50