СП270 слейв, ПЛК150 мастер. Сконфигурировал панель и плк, но лампа на панели не отрабатывает. На ПЛК вых отрабатывает.
Прикладываю скрины. Может где ошибка закралась?панель.doc
СП270 слейв, ПЛК150 мастер. Сконфигурировал панель и плк, но лампа на панели не отрабатывает. На ПЛК вых отрабатывает.
Прикладываю скрины. Может где ошибка закралась?панель.doc
Со стороны ПЛК доступны регистры PSW, PFW, PSB.
Для записи в регистры PSW допустимы команды 0х06 или 0х10. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14257
А у Вас выбран модуль 8bit output и команда 0х71. Эту команду панель не поддерживает.
Захват-2.png
Если оставить значение команды по умолчанию 0х0f, то запись будет в регистры PSB600..PSB607, а не в регистр PSW600.
Т.е. для лампы нужно указать регистр PSB600.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо! Буду пробовать))