Тема: СПК107 и "быстрый" вход

  1. #1

    По умолчанию СПК107 и "быстрый" вход

    День добрый!

    Собираюсь для автоматизации оборудования использовать СПК107 + МВ110-16ДН + МУ110-32Р + МВ110-2АС. Одним из дискретных входов надо измерять частоту - до 500 Гц. Как это лучше сделать, с учетом распределенного ввода/вывода что бы не терять сигналы?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Читать счетчик с 16ДН

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Читать счетчик с 16ДН
    Т.е. не обязательно обрабатывать фронт по входу на 16ДН, а именно получать значение со встроенного в него счетчика? Хорошо, это подойдет.
    А есть какие-то примеры, описание?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Читать счетчик с 16ДН
    Почитал РЭ к 16ДН, вроде все понятно.
    Только вопрос - при достижении значения 65535 следующий импульса сбросит счетчик на 0? Или так и останется этим числом?